Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Помогите найти проблему , котлу месяц , один раз в неделю стабильно уходит в ошибку е28 544 , иногда сразу сбрасывается а иногда тупит , иной раз ошибка е  28 540 , устанавливала компания которая сейчас обанкротилась , по договору обслуживания по сути не к кому обратится ... помогите советом где искать проблему 
Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке .....
			
			
									
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Полагаю, что-то с выхлопом, дымоход надо смотреть.РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 17:29Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке...
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Тоже подумал забилось может чем , Достал помыл на место поставил, не помогло , и самое главное я понимаю что не в датчике дело , так как если что то было с датчиком то он должен сразу уходить в аварию а не раз в неделю , я думаю может ветер задувает ....Starik писал(а): 16 фев 2021, 19:08Полагаю, что-то с выхлопом, дымоход надо смотреть.РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 17:29Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке...
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Этот датчик изменяет сопротивление от температуры дымовых газов. Поэтому там есть зоны предупреждения и зоны аварии. Настраиваются под oem паролем.
			
			
									
						- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
aladar, подскажите пожалуйста как быть ? может как то расширить границы предупреждения?  или просто подскажите какой параметр в настройке сам почитаю .... спс
			
			
									
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
На это и намекал. Если возникает сопротивление выхлопу (на улице), то начинает расти температура отходящих газов и датчик реагирует. Вторая причина - недостаточно притока воздуха (обмерзание в коаксиале).
Когда датчик загрязнится, то ошибка будет стабильной, при каждом включении горелки.
Надо вести дневник наблюдений за погодой, флюгер установить...
П.С. Изменение границ реагирования датчика чревато, имхо.
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
уже !! в морозы ошибка возникает чаще ! и обратили внимание что от иния образовывается некий наледь на выхлопной трубе ! но я бы не сказал что он сильно мешает выхлопу....
флюгер кстати стоит , ветер как раз со стороны выхода трубы , т.е. на трубу
а может удлинить внутреннюю часть трубы выхлопа ?? в инете многие так делают ....
или может приоткрыть "колпак В" где отверстие входного патрубка коаксиальной трубы , при необходимости или при невозможности с улицы котел будет забирать часть воздуха из дома
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Есть специальные антиоблединительные наконечники, но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
Наледь возникает и внутри всасывающего канала (недостаточно притока воздуха), если выхлоп рядом.
- 
				lapushkin
 - Забегающий
 - Сообщения: 32
 - Зарегистрирован: 18 авг 2019, 21:56
 - Откуда: Москва
 - Мой котел: Luna Platinum+
 - Благодарил (а): 2 раза
 - Поблагодарили: 1 раз
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
У Baxi такие есть только для традиционных дымоходов. Для коаксиальных нет.
Я "заколхозил" удлинитель сам: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=57251#p57251
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
+7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
			
			
									
						- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
удлинил выхлоп на 50 см , спаял не хитрую решетку, ветер не задувает , наледи нет , выхлоп обратно не засасывает НО ошибка вылезает ежедневно .... Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:Starik писал(а): 17 фев 2021, 00:10 но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
связался обещался подумать ....Bahus писал(а): 20 фев 2021, 14:08 +7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Надо датчик смотреть, может дефективный, может загрязнен, может плохой контакт на клеммах (но цена у него не гуманная).
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
я  думаю может нужно было настроить при вводе в эксплуатацию подачу газа и воздуха в ручную , может не корректно смесь подается ....
			
			
									
						Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
			
			
									
						- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
вот это уже ближе к истине на след выходных попробую... параметр 8316 8318aladar писал(а): 25 фев 2021, 19:43 Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
но косяк в том что там можно просто посмотреть, но значения не изменить ..
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
сказал заменить датчик топ газов, более причин он не видит , или забился теплообменник.Bahus писал(а): 20 фев 2021, 14:08 +7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Да куда он забьется если
Ну фиг знает. Дистанционно тут не решить, я думаю.
			
			
									
						Оно, конечно, с дури можно и хрен сломать, но чтобы за месяц.... Сомнительно. С другой стороны с датчиком та же песня.
Ну фиг знает. Дистанционно тут не решить, я думаю.
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
дело в том что воду туда залили обратного осмоса , в фильтре вижу вода чистая ... не думаю что что то забилось , тоже грешу на датчикBahus писал(а): 26 фев 2021, 12:31 Да куда он забьется еслиОно, конечно, с дури можно и хрен сломать, но чтобы за месяц.... Сомнительно. С другой стороны с датчиком та же песня.
Ну фиг знает. Дистанционно тут не решить, я думаю.
- 
				РоманГришаевич
 - Забегающий
 - Сообщения: 30
 - Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
 - Откуда: Саратов
 - Мой котел: Baxi luna Platinum
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 2 раза
 
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
понаблюдал в меню инженерном за параметром 8316 температура топочных газов, так вот при работе на 70 % модуляции котла, температура топочных газов 53-55 %aladar писал(а): 25 фев 2021, 19:43 Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
в параметре 8318 МАКСИМАЛЬНАЯ температура топочных газов весела цифра 70,2 %
в общем начал думать откуда такая температура если при нагрузке котла на 100 % температура топочных газов 55% ........
НО думаю проблему ошибки нашел, понаблюдаю и чуть позже выложу отчет.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 21 Ответы
 - 1277 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 52 Ответы
 - 2310 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Виктор79																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 1209 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  РоманГришаевич																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 1815 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Alexey33																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 5248 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции