Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Crooky
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:11
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Luna3-Comfort 1.310; Ecofour 1.24f

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Crooky »

Добрый день!
Не могу разобраться с проблемой включения котлового насоса на нагрев БКН в состоянии покоя.
После нагрева БКН до заданий температуры примерно через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер, что в свою очередь приводит к частому подогреву ГВС.
Котел в летнем режиме.В доме на буднях никого нет собственно как и разбора ГВС.
На графике ZONT это выглядит следующим образом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Starik »

Crooky писал(а): 19 сен 2021, 20:24через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер,
Домыслы, имхо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Bahus »

Если насос действительно включается, нужно понять кто ему этот сигнал отдает и для чего.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Crooky
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:11
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Luna3-Comfort 1.310; Ecofour 1.24f

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Crooky »

Насос подключен к плате котла.Все по заводу так саказать. Из внешних подключений только датчик температуры бойлера и ZONT Connect по OpenTerm.
Система отопления абсолютно простая с единственным доп насосом на смесительном узле ТП.
Соответственно сигнал на запуск внутреннего насоса может давать только плата.
А вот зачем и есть вопрос?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Starik »

Crooky писал(а): 20 сен 2021, 14:23А вот зачем и есть вопрос?
Не зачем, а что даёт команду.
Скорее всего это датчик температуры воды в бойлере, имхо. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН

Сообщение Bahus »

Предлагаю нудный вариант: раскоммутировать Зонт. Панель прицепить напрямую к котлу. Посмотреть как будет.
Есть подозрение что, как всегда, что-то в настройках Зонта не так.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Устройство системы ГВС»