Добрый день!
Не могу разобраться с проблемой включения котлового насоса на нагрев БКН в состоянии покоя.
После нагрева БКН до заданий температуры примерно через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер, что в свою очередь приводит к частому подогреву ГВС.
Котел в летнем режиме.В доме на буднях никого нет собственно как и разбора ГВС.
На графике ZONT это выглядит следующим образом.
Насос подключен к плате котла.Все по заводу так саказать. Из внешних подключений только датчик температуры бойлера и ZONT Connect по OpenTerm.
Система отопления абсолютно простая с единственным доп насосом на смесительном узле ТП.
Соответственно сигнал на запуск внутреннего насоса может давать только плата.
А вот зачем и есть вопрос?
Предлагаю нудный вариант: раскоммутировать Зонт. Панель прицепить напрямую к котлу. Посмотреть как будет.
Есть подозрение что, как всегда, что-то в настройках Зонта не так.
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Последнее сообщение
1. Можно. Для этого нужно настроить режим работы насоса в Зонте. По умолчанию при переключении ГВС->отопление он не отключается, чтобы на датчике одну температуру не держать.
2. Это не понял. Кроме того, неплохо было бы уточнить - вы комнатный датчик отключили на обоих устройствах? Или в каком режиме работает СО?
3. Нет. +/-5°С от уставки. Разве что Зонт что-то сможет поколдовать.
4. Максимальная возможная программная задержка - 10 минут. У вас не с этим связано. Или насос выключается когда не...
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Последнее сообщение
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено...
Последнее сообщение
Что за фраза такая - от максимальной до минимальной ? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй...
Доброго времени суток. Есть проблема, котел baxi mainfour 240f, при включении котла включается насос, 1-2сек. работает потом отключается и сразу же включается турбина и котел запускает горелку с отключеным насосом, естественно резко набирает температуру и отключается. Пару дней до этого отключали воду и через кран подпитки ушла вода с системы, котел не отключился при этом и какое-то время работал ещё.
Последнее сообщение
Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного...
Последнее сообщение
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.