Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь.
Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Добрый день!
Не могу разобраться с проблемой включения котлового насоса на нагрев БКН в состоянии покоя.
После нагрева БКН до заданий температуры примерно через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер, что в свою очередь приводит к частому подогреву ГВС.
Котел в летнем режиме.В доме на буднях никого нет собственно как и разбора ГВС.
На графике ZONT это выглядит следующим образом.
Насос подключен к плате котла.Все по заводу так саказать. Из внешних подключений только датчик температуры бойлера и ZONT Connect по OpenTerm.
Система отопления абсолютно простая с единственным доп насосом на смесительном узле ТП.
Соответственно сигнал на запуск внутреннего насоса может давать только плата.
А вот зачем и есть вопрос?
Предлагаю нудный вариант: раскоммутировать Зонт. Панель прицепить напрямую к котлу. Посмотреть как будет.
Есть подозрение что, как всегда, что-то в настройках Зонта не так.
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Последнее сообщение
Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Последнее сообщение
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено...
Последнее сообщение
Что за фраза такая - от максимальной до минимальной ? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй...
Доброго времени суток. Есть проблема, котел baxi mainfour 240f, при включении котла включается насос, 1-2сек. работает потом отключается и сразу же включается турбина и котел запускает горелку с отключеным насосом, естественно резко набирает температуру и отключается. Пару дней до этого отключали воду и через кран подпитки ушла вода с системы, котел не отключился при этом и какое-то время работал ещё.
Последнее сообщение
Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
Здравствуйте, прошу о помощи! Котлу Baxi пошёл 10-й год. Эксплуатация очень бережная, обслуживание два раза в год со всеми основными проверками-промывками-продувками. За период работы не было серьезных поломок и нареканий, почти все ремонты и замены плановые и всегда было понятно что идет к концу. Примерно в начале лета стала ощущаться нестабильность температуры ГВС во всех смесителях и душе. К осени, после замены вторичного теплообменника на заведомо чистый и промытый, а также замены датчика...
Последнее сообщение
причин может быть море...тут и на плату можно думать и на газовый клапан и на колебания газа в магистрали...в общем издалека не просто...