Прошу совета
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:36
Прошу совета
Котёл слим 1,230 FI
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что бы отключить этот режим я правильно понимаю то, что надо переставить перемычку на разъеме А10 с контактов 1 и 3 на контакты 5 и 7?
Дайте совет и подтвердите мои суждения!
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что бы отключить этот режим я правильно понимаю то, что надо переставить перемычку на разъеме А10 с контактов 1 и 3 на контакты 5 и 7?
Дайте совет и подтвердите мои суждения!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Прошу совета
Разъём А10 контакты 5 и 7 отключают "легионеллу"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:36
Re: Прошу совета
то есть я убираю перемычку с 1и 3 и ставлю её на контакты 5 и 7 и отключаю "легионеллу" правильно?BAXI - ПФО писал(а):Разъём А10 контакты 5 и 7 отключают "легионеллу"
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Прошу совета
А где вы это прочитали?Алексей Шад писал(а):то есть я убираю перемычку с 1и 3
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:36
Re: Прошу совета
В том то и дело я не знаю как правильно: нигде про это нет. Прочитал на этом форуме про отключение антилегеонеллы в разъеме А10 на контакты 5 и 7. Но на электросхеме стоит изначально перемычка в разъеме А10 в контактах 1 и 3.(это при работающем режиме антилегионелла). Я же хочу отключить этот режим. Поэтому хочу узнать как правильно: нужно перемычку с контактов 1 и 3 переставить на контакты 5 и 7; или поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7. Спасибо.BAXI-Ural писал(а):А где вы это прочитали?Алексей Шад писал(а):то есть я убираю перемычку с 1и 3
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Прошу совета
Но это будет работать, если у вас версия платы V 3... и выше, наклейка на трансформаторе.Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:36
Re: Прошу совета
Спасибо за совет, посмотрю на маркировку и если маркировка соответствующая то поставлю доп перемычку на контакты 5 и 7. А её просто можно сделать из медного провода? Правильно понимаю?BAXI-Ural писал(а):Но это будет работать, если у вас версия платы V 3... и выше, наклейка на трансформаторе.Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
Re: Прошу совета
У меня на наклейке трансформатора написано V02.17 Котел BAXi slim 1300in На этой версией платы, можно отключить функцию антилегионелла, путем установки перемычки на контакты 5 и 7 разъема А10? Спасибо.Алексей Шад писал(а):BAXI-Ural писал(а):Но это будет работать, если у вас версия платы V 3... и выше, наклейка на трансформаторе.Алексей Шад писал(а):поставить дополнительную перемычку на контакты 5 и 7
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:30
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Slim 2.230i
- Благодарил (а): 5 раз
Прошу совета
Вадим Тушканов, прошло немало времени, но хочу всё равно спросить. В итоге вы установили перемычку и получилось ли? У меня V 02.15. Котлу три года.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Прошу совета
Вадим Тушканов даже не регистрировался. Поэтому вряд ли вам ответит.
Платы с функцией отключения антилегионеллы делают уже около 10 лет наверное. Так что, думаю, отключите.
Кроме того, проверить то несложно. И по времени недолго.
Платы с функцией отключения антилегионеллы делают уже около 10 лет наверное. Так что, думаю, отключите.
Кроме того, проверить то несложно. И по времени недолго.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:30
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Slim 2.230i
- Благодарил (а): 5 раз
Прошу совета
Да, поздновато, но отвечу, может кому другому поможет- У меня на наклейке трансформатора написано V02.15. Перемычки на 5 и 7 отключает режим "Антилегионелла". Перемычку сам сделал-припаял подходящие пины к проводку и всё. С контактов 1 и 3 перемычки убирать не надо.
-