Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Pavilovik »

Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Baxi экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение tsv63 »

Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Bahus »

Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 27 сен 2021, 22:33Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Pavilovik »

Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23 Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 10:18 Включите только ГВС
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Pavilovik »

Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 03 окт 2021, 11:50перед включением
А ведь просил:
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23перед выключением нагрева?
:)

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f

Сообщение Pavilovik »

Ой, сорян))) Исправлюсь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    6319 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование Baxi EcoNova 24f.
    Igor SNV » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2222 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ECO NOVA 18F тактование
    t140 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    3288 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • bAXI MAINFOUR 24 тактование
    4 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение burgamistr
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2858 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя