в дымоход можно?
в дымоход можно?
хочу поставить майн фур с закрытой камерой...отвод газов- в дымоход оставшийся от твердотопливного котла, а забор из боковой стены или вент канала.можно или нет? наши спецы говорят что только в стену отвод можно((((и от этой коаксиальной трубы в стене должно быть не менее 0,5 м до окна-двери, а у нас этот участок стены всего полметра((((прилагаю "скромный"рисунок
- Вложения
-
Безымянный.png
- (6.84 КБ) 1327 скачиваний
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: в дымоход можно?
Можно.
В дымоходе желательно тоже 80-ю трубу протянуть до выхода. И обязательно перед котлом конденсатосборник....
В дымоходе желательно тоже 80-ю трубу протянуть до выхода. И обязательно перед котлом конденсатосборник....
Re: в дымоход можно?
а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: в дымоход можно?
рекомендации только по суммарной длине дымохода и воздухоподачи..есть в инструкции..люба писал(а):а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
Последний раз редактировалось RADAR 20 июн 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: в дымоход можно?
стандартная деталь - не заморачивайтесь - есть в заказных позициях...люба писал(а):а что из себя конденсатосборник представляет?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1445 Просмотры
-
Последнее сообщение ken1967
-
- 5 Ответы
- 1240 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 4096 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 5 Ответы
- 2987 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2289 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей64
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя