LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным) Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным) Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Моя супруга за 5 мин может раз 20 открыть-закрыть кран ГВС, причем в разных местах, так что правильно выжидает котел. За 5 мин ничего не произойдет, даже в самый лютый мороз. 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Значение F18=00 равно задержке 10 секунд. Остальные значения в минутах.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Спасибо за ответ, но F18=00 делу конечно поможет, но котел будет очень сильно тактовать, а каждый раз бегать и менять F18 тоже не дело (в сильный мороз 10сек будет ок, в межсезонье и 3 минуты мало...). Интересует как убрать интервал розжига горелки между режимами ГВС и Отоплением, что бы было так же как между режимами Отопление и ГВС(переключение сразу без ожидания времени F18).Bahus писал(а): 06 ноя 2021, 12:47 Значение F18=00 равно задержке 10 секунд. Остальные значения в минутах.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
А можно подробнее про нижнюю часть картинки? Где чей график? Что-то не там не всё понятно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе отопления.Bahus писал(а): 17 ноя 2021, 16:32 А можно подробнее про нижнюю часть картинки? Где чей график? Что-то не там не всё понятно.
Последний раз редактировалось UshakovAA 19 ноя 2021, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
А что там в параметре F03 котла выставлено?
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
05= Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера;
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
А если зонт отключить, что с переходом произойдет?
При нормальной СО, ожидания между ГВС и СО не должно быть.
При нормальной СО, ожидания между ГВС и СО не должно быть.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Отключил Зонт, поставил перемычку в колодку котла(без нее не запускался на отопление) --- переключение прошло быстро, не дожидаясь F18.Starik писал(а): 19 ноя 2021, 12:12 А если зонт отключить, что с переходом произойдет?
При нормальной СО, ожидания между ГВС и СО не должно быть.
Горелку при переходе ГВС->Отопление котел гасил, но тут же заново разжигал и начинал работать на отопление.
Последний раз редактировалось UshakovAA 19 ноя 2021, 15:01, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ищи в настройках зонта "засаду", что-то не то включил или наклацал лишнего. Логика котла работает правильно.
Зонта не знаю, поэтому и советую плюс/минус километр.

-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Starik,
В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку"
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после перехода из ГВС в отопление равная F18.
1. F10=00 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
2. F10=00 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
3. F10=02 - перемычка установлена, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
4. F10=01 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
5. F10=01 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
6. F10=00 - перемычка установлена, ЗОНТ отключен, - перехода ГВС->Отопление нету, режим отопления запускается сразу
Сейчас возобновил данный тикет, так как считаю что недостаток существенный.
Прошу помочь как Микролайн так и Baxi в решении данной ситуации, а не "перенаправлять" друг на друга.
В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку"
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после перехода из ГВС в отопление равная F18.
1. F10=00 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
2. F10=00 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
3. F10=02 - перемычка установлена, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
4. F10=01 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
5. F10=01 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
6. F10=00 - перемычка установлена, ЗОНТ отключен, - перехода ГВС->Отопление нету, режим отопления запускается сразу
Сейчас возобновил данный тикет, так как считаю что недостаток существенный.
Прошу помочь как Микролайн так и Baxi в решении данной ситуации, а не "перенаправлять" друг на друга.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Коллеги, кто либо с котлом BAXI с БКН управляемым котлом и любым ZONT подключенным по ОТ может посмотреть есть ли у них задержка равная параметру времени задержки между розжигами горелки(F18 для луна3).
Выделено красным в 1м сообщении темы.
Спасибо.
Выделено красным в 1м сообщении темы.
Спасибо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Посмотрел у товарищей на аналогичной системе(Зонт + LUNA3+ трехходовик, котел управляет ГВС) - такая же ерунда. Задержка при переходе ГВС-Отопление.
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
UshakovAA, правильно Starik написал, искать засаду в зонте, вернее в его настройках. Судя по графикам дискретное переключение и в ту и другую сторону происходит мгновенно. Беспокоит время включения горелки? Какой тип регулятора применили? Сколько расчётная/вычисленная температура теплоносителю мозгами зонта при переходе с ГВС на СО?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
На графиках, в 5 сообщении, по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:06 UshakovAA, правильно Starik написал, искать засаду в зонте, вернее в его настройках. Судя по графикам дискретное переключение и в ту и другую сторону происходит мгновенно. Беспокоит время включения горелки? Какой тип регулятора применили? Сколько расчётная/вычисленная температура теплоносителю мозгами зонта при переходе с ГВС на СО?
Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответственности.UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
ПИД. Понятно, но не понятно по какой среде происходит регулирование. Обратите внимание на свой график, при включении ГВС расчётная t ТН начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к расчётной температуре СО, по вашему или по микролайну?UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 На графиках по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Вы график трактуете не верно, падает Температура теплоносителя(датчик на трубе), а не запрашиваемая. Запрашиваемая на месте. Смотрите сообщение 5.tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:46Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответственности.UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""ПИД. Понятно, но не понятно по какой среде происходит регулирование. Обратите внимание на свой график, при включении ГВС расчётная t ТН начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к расчётной температуре СО, по вашему или по микролайну?UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 На графиках по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.
2 этаж: расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
Тут лучше видно:
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Выше, в сообщении.tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:53 UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
Расчетная и есть запрашиваемая у котла.
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну? Как была 53,7, так и должна быть 53,7, ну или около того, время то идёт и условия регулятору во времени меняются.UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:49 расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
В
Фактическая Т теплоносителя - это датчик внутри котла показания которого зонт берет по ОТ(она видно что растет и при нагреве ГВС).
Это термодатчик на трубе СО(на графике - Теплоноситель), как только котел начал работать на ГВС тепло не поступает в контур СО, теплоноситель продолжает циркулировать в радиаторах и ТП. Вот и падает эта температура. т.е. падает фактическая температура ТН в СО, расчетная(запрашиваемая) не менялась.tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 11:11ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну?UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:49 расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
Фактическая Т теплоносителя - это датчик внутри котла показания которого зонт берет по ОТ(она видно что растет и при нагреве ГВС).
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Что это? Не понял... Я спросил про расчётную...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Расчетная не менялась. Она постоянная.
Видимо на графике плохо видно.
На графиках:
Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО(радиаторы+ТП) продолжает циркулировать, а тепло от котла не поступает;
фактическая t° теплоносителя - термодатчик внутри котла, показания которого по ОТ отображает ЗОНТ.
Видимо на графике плохо видно.
На графиках:
Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО(радиаторы+ТП) продолжает циркулировать, а тепло от котла не поступает;
фактическая t° теплоносителя - термодатчик внутри котла, показания которого по ОТ отображает ЗОНТ.
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
UshakovAA, разобрался в ваших графиках. В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной, тут решение включения горелки принимает сам котёл, своими вычислениями (видимо ПИД) т.к. есть задержка, даже если не ПИД, у котла приличный гистерезис. Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка. Да, собственно, в этом и заключается сам принцип регулирования, включение по запросу необходимости.
Последний раз редактировалось tsv63 29 ноя 2021, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- все верно, что запросили то и получаем, котел поддерживает заданную Т. ровно работает без "тактования".В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной
- не верно, как писал ранее ждет именно параметр равный F18. если внимательнее посмотрите графики. ТфактТН резко падает посл завершения работы на ГВС.Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка.
Именно с ПИД это не связанно, поведение одинаковое(всегда есть задержка при переключении из ГВС в Отопление) при различных режимах работы.
Еще в одном сообщении писал что если зонт откидываю то переключение быстрое без задержки.
С отключенным зонтом переключение между режимами ГВС и отопление без задержки.
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
не интересен, полагаю, сколько поставите, столько и отработает, дискретно.
но соразмерно + гистерезис.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: LUNA 1.310FI
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
tsv63, При откинутом ЗОНТе такого поведения нету. Переключается без задержки, если бы проблема была в этом было бы аналогичное поведение и при отключённом зонте.
Вот выдержка из сообщения ранее:
Вот выдержка из сообщения ранее:
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после перехода из ГВС в отопление равная F18.
1. F10=00 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
2. F10=00 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
3. F10=02 - перемычка установлена, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
4. F10=01 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
5. F10=01 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
6. F10=00 - перемычка установлена, ЗОНТ отключен, - перехода ГВС->Отопление нету, режим отопления запускается сразу
-