ZONT CONNECT+

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

ZONT CONNECT+

Сообщение ats41 »

Перепробовал практически все конфигурации управления котлом,сейчас остановился на "Псевдорелейное управление для котлов с цифровой шиной по воздуху."Контроль температуры по комнатному датчику.Максимальную температуру ТН ограничил до 60 градусов,теперь котел включается примерно на 15 мин. и 2 часа отдыхает. С ПИД регулированием было 5мин.работы,10 отдых. Одно не понятно,выставил в настройках
гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24? Кстати вышло обновление прошивки 1.90,обновил полет нормальный.Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА. Уличный датчик настроил подбором сопротивления подтяжки.

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

ZONT CONNECT+

Сообщение ats41 »

После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла. Не могу найти псевдорелейное управление.
Кто подскажет как вернуться назад к прошивке 194. У кого нибудь есть опыт отката устройства к более ранней прошивке?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12046
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ZONT CONNECT+

Сообщение Bahus »

У Микролайна быстрее спросить будет. Правда, по слухам, техподдержка у них та ещё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

wd21
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
Откуда: Калининград
Мой котел: luna 3 Comfort 31

ZONT CONNECT+

Сообщение wd21 »

ats41 писал(а): 30 ноя 2021, 19:19 После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла.
Подтверждаю, пропал выбор конфигураций. Работает псевдорелейный, для смены предлагает только релейное по воздуху, без вариантов. Мастер настроек вроде активен.

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

ZONT CONNECT+

Сообщение ats41 »

Откат на более ранние прошивки (190. 194 ),ничего не изменил выбор базовых конфигураций благополучно исчез. Написал в техподдержку,пока молчат.
Вложения
настройки_1.png

wd21
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
Откуда: Калининград
Мой котел: luna 3 Comfort 31

ZONT CONNECT+

Сообщение wd21 »

А как происходит откат на предыдущие прошивки? Через USB?

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

ZONT CONNECT+

Сообщение ats41 »

Заходим в сервис-обновить-рекомендуемые прошивки. Там их три,выбираем любую 190 или 194 и прошиваем. Только это ничего не меняет,выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит пока.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

ZONT CONNECT+

Сообщение Starik »

Может устройство полностью отключить от котла (датчики и т.п.) и обесточить, потом включить без подключения к котлу, после этого выполнить подключение. Мало ли... :)

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

ZONT CONNECT+

Сообщение ats41 »

Делал,скидывал на заводские,настраивал заново. Не чего не меняется,полные непонятки,почему так получается. Старая прошивка встала нормально,а выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит, просьба всем кто столкнулся с этим,писать в техподдержку. Может услышат.

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

ZONT CONNECT+

Сообщение Sergey73 »

Было дело- звонил по телефону, отвечают. Голоса молодые, немного хамоватые, но объясняют понятно, правда тема была другая, попробуйте позвонить.)

wd21
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
Откуда: Калининград
Мой котел: luna 3 Comfort 31

ZONT CONNECT+

Сообщение wd21 »

Молчат. Проблема есть. Заявке присвоен номер.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает, надеюсь поправят.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

ZONT CONNECT+

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Одно не понятно,выставил в настройках гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24?
Полагаю, что это вовсе и не гистерезис в общепринятом понятии. Правильнее эту величину именовать "Коммутационная разность помещения", т.е. она работает по двум точкам: ВКЛ. Тдействительная=Ттребуемая; ВЫКЛ. Тдействительная=Ттребуемая+Коммутационная разность.
ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА.
Попробовать ради попробовать, практический смысл какой? Котлу ведь по барабану, как и сколько контроллер вычислил для него Ттн, ибо мозги котла только контролируют эту величину, а рулят по своему алгоритму.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

wd21
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
Откуда: Калининград
Мой котел: luna 3 Comfort 31

ZONT CONNECT+

Сообщение wd21 »

Сейчвс прошивка 197, предлагают новую 209:1. Кто нибудь пробовал, в чём разница?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • zont connect проблема с подключением!!!
    rivanty » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1995 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2736 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • BAXI +ZONT connect+ режимы
    ats41 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2216 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    885 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • подключение дт к baxi connect+
    conn+user » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»