Дымоход зарастает снегом
Дымоход зарастает снегом
Добрый день.
Нужна консультация по такому вопросу.
Летом этого года поменял старый котел arderia esr на baxi luna 3 240fi. Котел корректно отработал все лето, осень.
В один из морозных дней (-20С) утром обнаружил ошибку E03. Наружная труба вся обросла снегом, приложил к посту фото, ситуация видна. Так как была сильная метель подумал, что причина именно в этом, и что это единичный случай. Почистил трубу и все заработало. Но проблема стала повторяться: как только наступает мороз (по наблюдениям должно быть -20 и ниже), труба начинает обрастать снегом и котел вырубается по Е03. Подскажите, в чем может быть причина? На фото конфигурация как это выглядит снаружи: труба слева - от соседского аналогичного котла: тоже двухконтурный с закрытой камерой, но другой модели, не знаю какой.
Подозрение мое именно в соседской трубе: выпуск горячего влажного дыма из трубы их котла конденсируется снегом на моей трубе. Смущает, что в предыдущие 5 лет такое взаимное расположение труб позволяло моему старому котлу работать стабильно и без ошибок, проблема возникла только после замены моего котла на baxi. Либо это неправильный монтаж моего котла?
Нужна консультация по такому вопросу.
Летом этого года поменял старый котел arderia esr на baxi luna 3 240fi. Котел корректно отработал все лето, осень.
В один из морозных дней (-20С) утром обнаружил ошибку E03. Наружная труба вся обросла снегом, приложил к посту фото, ситуация видна. Так как была сильная метель подумал, что причина именно в этом, и что это единичный случай. Почистил трубу и все заработало. Но проблема стала повторяться: как только наступает мороз (по наблюдениям должно быть -20 и ниже), труба начинает обрастать снегом и котел вырубается по Е03. Подскажите, в чем может быть причина? На фото конфигурация как это выглядит снаружи: труба слева - от соседского аналогичного котла: тоже двухконтурный с закрытой камерой, но другой модели, не знаю какой.
Подозрение мое именно в соседской трубе: выпуск горячего влажного дыма из трубы их котла конденсируется снегом на моей трубе. Смущает, что в предыдущие 5 лет такое взаимное расположение труб позволяло моему старому котлу работать стабильно и без ошибок, проблема возникла только после замены моего котла на baxi. Либо это неправильный монтаж моего котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6579
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Дымоход зарастает снегом
скорее непрофессиональный монтаж...без учета климатических и местных условий...но сейчас напинают...


-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6720
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 750 раз
- Возраст: 59
Дымоход зарастает снегом
Антиобледенительный наконечник? Не - не слышал...

Если денег совсем жалко, то внутреннюю трубу длиннее сделай, ещё сантиметров 30 нарасти. Если сработает, то может потом на наконечник разоришься, если захочется.

-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 окт 2024, 13:23
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI ECO Four 24F
Дымоход зарастает снегом
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Требуется Ваша помощь. Система вывода воздуховода была смонтирована грамотно, профессионалом своего дела на коаксиале 60/100, но я пристроил гараж и теперь выход трубы оказался под "коньком" гаража, соответственно весь конденсат скапливается под крышей гаража, слезает штукатурка.
Из интернета находится информация по удлинению только по длине коаксиала, а вот как отвести в горизонтальной плоскости на 90 градусов в сторону нигде не нашел. Труб с диаметром 60 мм в принципе нет, кроме пластиковых с внешним диаметром 60мм, да и побаиваюсь пластик использовать. Подскажите возможное решение проблемы.
Заранее благодарю за варианты.
Требуется Ваша помощь. Система вывода воздуховода была смонтирована грамотно, профессионалом своего дела на коаксиале 60/100, но я пристроил гараж и теперь выход трубы оказался под "коньком" гаража, соответственно весь конденсат скапливается под крышей гаража, слезает штукатурка.
Из интернета находится информация по удлинению только по длине коаксиала, а вот как отвести в горизонтальной плоскости на 90 градусов в сторону нигде не нашел. Труб с диаметром 60 мм в принципе нет, кроме пластиковых с внешним диаметром 60мм, да и побаиваюсь пластик использовать. Подскажите возможное решение проблемы.
Заранее благодарю за варианты.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12186
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1571 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дымоход зарастает снегом
Вынимаете оконечный участок с оголовком, вместо него втыкаете коаксиальное удлинение нужной длины (при необходимости подрезав). После удлинения поворачиваете "промежуточным" уголком (мама/мама - папа/папа) в нужную сторону. В уголок вставляете снятый оконечный участок с оголовком.
Вроде такая схема, не?
Вроде такая схема, не?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12186
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1571 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дымоход зарастает снегом
Ну я только геометрию предложил. Так-то да. Шубку не лишним накинуть будет. Хотя если только повернуть и 15 см оголовка оставить, то может и не обязательно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 4089 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 4012 Просмотры
-
Последнее сообщение Th-229
-
- 0 Ответы
- 4794 Просмотры
-
Последнее сообщение bushprit
-
- 2 Ответы
- 3806 Просмотры
-
Последнее сообщение Илья Кондрух
-
- 4 Ответы
- 3938 Просмотры
-
Последнее сообщение densyaopin
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]