Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить????
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
«HW O>toyota604 писал(а):Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить????
«HW S^»
«CH O>»
«CH S^»
«F L/M»
вот их бы посмотреть при разборе ГВС...параграф 19.1
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
посмотрел:
«HW O> 94гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 0.0гр
«HW O> 94гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 0.0гр
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Извиняюсь. Выше приведены цифры в состоянии покоя а сейчас привожу значения снятые при включенной горячей воде.
«HW O> 84гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 5.0гр
«HW O> 84гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 5.0гр
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
«HW O> 84гр Получается что какой то датчик дает значение температуры на входе ГВС-84 градуса и поэтому котел не зажигает горелку?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Именно. Датчик температуры ГВС под замену. А пока его просто отцепить: котел будет сигналить Е06, но корявенько будет работать на ГВС...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Спасибо! Все так и сделал. Горячая вода появилась. Спрошу вдогонку. Датчик просто выкручивается из кармана или нужно сливать воду? И еще. Это заказная позиция со сроком поставки или легко купить одним днем? Хотя я из Самары и у нас тут может все по другому...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
перекрыть ХВ на котел, открыть ГВС и сбросить давление, выкрутить и заменить...позиция ходовая, обычно все в наличии держат их...toyota604 писал(а):Спасибо! Все так и сделал. Горячая вода появилась. Спрошу вдогонку. Датчик просто выкручивается из кармана или нужно сливать воду? И еще. Это заказная позиция со сроком поставки или легко купить одним днем? Хотя я из Самары и у нас тут может все по другому...
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Позиция ходовая. Но только не в Самаре. Всего 7 конторок и пока ни у кого нет. Подожду на заказ. Я так понял что при замене датчика воду с расширителя сливать не нужно? И еще хотел спросить нужно ли вместе с датчиком менять прокладку?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
странно... у нас есть во всех 2хtoyota604 писал(а):Позиция ходовая. Но только не в Самаре. Всего 7 конторок и пока ни у кого нет. Подожду на заказ. Я так понял что при замене датчика воду с расширителя сливать не нужно? И еще хотел спросить нужно ли вместе с датчиком менять прокладку?

Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Спасибо! Нашел датчик за 410р. Купил и поменял. Прокладка осталась старая. Все работает! Вот оно счастье!!!
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Вопрос вдогонку. Как и каким ключом можно отвернуть гайку с фильтра ХВ на входе, что бы почистить. На 17 мало. На 19 много. Купил на 18 и он проскальзывает. Там нужно головкой чтоли подлезать? Или разбирать полкотла что бы долезть? Вроде бы элемент нуждается в постоянной разборке а поставили в глубине... Итальаны!
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
Так фильтр находится в датчике протока, в чем проблема то? Или фильтр стоит на подводящей трубе?
-