Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
konstantin941
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 21:52
Откуда: Воронежская обл

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Сообщение konstantin941 »

Все доброго времени.
Имеем котел 4s1.24F к нему подключен Зонт коннект.
Управление происходит по цифровой шине.
Термостат отлично поддерживает заданную темепературу. Только котел при этом включается каждые 5-10 минут .
Если включить псевдорелейный режим тактование прекращается . Но возникает другая проблема - при гистрезисе 0.5 темепература гуляет к коридоре 1.5 градуса .
Можно ли что то придумать ?

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Сообщение Sergey73 »

Доброго времени! Пользовал с гистерезисом 0,1 вполне нормально, после перешел на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны :)
топлю 23 :D
Если серьезно, то вот:
На верхнем графике уличная температура, на нижнем модуляция горелки и температуры воздуха.
Вложения
123.jpg
Последний раз редактировалось Sergey73 11 мар 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
konstantin941
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 21:52
Откуда: Воронежская обл

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Сообщение konstantin941 »

Sergey73 писал(а): 11 мар 2022, 22:45 на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны
топлю 23
У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Сообщение Sergey73 »

konstantin941 писал(а): 11 мар 2022, 23:03 У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Когда солнце нагреет то и до 27

Автор темы
konstantin941
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 21:52
Откуда: Воронежская обл

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Сообщение konstantin941 »

Почему при выставленном гистерезисе 0 , разница межу включением и выключением 0.5 градуса
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2726 Просмотры
    Последнее сообщение Денис*
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    2936 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    3357 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    7447 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»