Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Евгений_72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
Откуда: Раменское
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Благодарил (а): 1 раз

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Евгений_72 »

Добрый вечр всем,
Похолодало на улице, решил включить отопление.
Котёл начал шпарить, как угорелый, батареи - огненные.
Стал проверять значение параметов - параметр 02 (уличная температура) показывает "-27*С".
Ну, думаю, накрылся датчик уличной температуры.
Купил другой, подключил... та же картина! :(
"-30*С" за окном, типа, хотя реально - около +16.
Т.е. врёт градусов на 45.
В чём может быть причина?
Не думаю, что и второй датчик бракованый, скорее всего - проблема с платой?
Если было у кого, или знаете, какой элемент вышел из строя - подскажите, плиз.
Спасибо.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение tsv63 »

Евгений_72, а проверить ни как нельзя, что ли? Возьми переменник на 100к, предварительно выстави на нём 10кОм подключи к плате и посмотри что котёл отображает в параметре. Потом медленно и без фанатизма крути, и смотри как меняется температура, докрути до искомой, отключи и сделай замер, сравни с сопротивлением датчика без проводов. Полагаю дело не в датчике, а в проводах или контактах (с двух сторон).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12146
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Bahus »

У конденсационников свой датчик. Там другая характеристика. Точно тот подключили?
qac34.png
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
qac34.png
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Евгений_72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
Откуда: Раменское
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Благодарил (а): 1 раз

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Евгений_72 »

tsv63, хорошая мысль но я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Bahus, странная ситуация: получается, у меня 1,5 года котёл проработал с неправильным датчиком! Тот, что я снял, который я счёл неисправным, был первого типа. С Хоневеловской литой внутри. Новый купил такой же.
Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение tsv63 »

Евгений_72 писал(а): 05 сен 2022, 18:28 я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
Тогда вызывай спеца...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12146
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Bahus »

Евгений_72 писал(а): 05 сен 2022, 18:28 Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
То мне неведомо. Написал то, что знал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Евгений_72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
Откуда: Раменское
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Благодарил (а): 1 раз

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Евгений_72 »

Илья, спасибо большое за помощь.
+ 100 к карме :drinks:
Действительно, изначально датчик был установлен не того типа. Купил QAC34, как вы посоветовали, установил- всё заработало.
А как оно 1,5 сезона отработало - то мы никогда не узнаем
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12146
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact

Сообщение Bahus »

:okdoc:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отображение датчиков температуры в приложении BAXI Connect
    AliasQuiet » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    2712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4789 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
  • Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
    StrikerVoo » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3830 Просмотры
    Последнее сообщение StrikerVoo
  • Датчик уличной температуры для ПЗА котла
    EvgenySh » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    2666 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot]