SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
- Откуда: Уфа
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Здравствуйте. Колонка стоит год. С недавних пор начала отключаться через несколько минут после включения воды. Заметил, что во время подачи воды пламя запальной горелки отклоняется в строну и не касается термопары. В режиме ожидания горит нормально и не гаснет. С чем это может быть связано и как исправить? 

-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
- Откуда: Уфа
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Продул форсунку запальной горелки через отверстие резиновой грушей, и проблема ушла. Видимо, была засорена. Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки. Может кому-то пригодится решение. 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Hong_kil_dong2 писал(а): 20 сен 2022, 11:37 Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки.

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1110 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 2409 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 19 Ответы
- 919 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 3073 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 5073 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладВМ2
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Google [Bot]