SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Hong_kil_dong2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
Откуда: Уфа

SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Сообщение Hong_kil_dong2 »

Здравствуйте. Колонка стоит год. С недавних пор начала отключаться через несколько минут после включения воды. Заметил, что во время подачи воды пламя запальной горелки отклоняется в строну и не касается термопары. В режиме ожидания горит нормально и не гаснет. С чем это может быть связано и как исправить? :girl_phone:

Автор темы
Hong_kil_dong2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
Откуда: Уфа

SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Сообщение Hong_kil_dong2 »

Продул форсунку запальной горелки через отверстие резиновой грушей, и проблема ушла. Видимо, была засорена. Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки. Может кому-то пригодится решение. :write:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Сообщение RADAR »

Hong_kil_dong2 писал(а): 16 сен 2022, 19:38 В режиме ожидания горит нормально и не гаснет.
Hong_kil_dong2 писал(а): 20 сен 2022, 11:37 Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки.
:)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Новая колонка Baxi Sig-2 11p то недогревает, то перегревает
    april25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi SIG-2 11 p
    Сергей 1974 » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    266 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    575 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Включение горелки в режиме OFF
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2007 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    2930 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus