SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
- Откуда: Уфа
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Здравствуйте. Колонка стоит год. С недавних пор начала отключаться через несколько минут после включения воды. Заметил, что во время подачи воды пламя запальной горелки отклоняется в строну и не касается термопары. В режиме ожидания горит нормально и не гаснет. С чем это может быть связано и как исправить? 

-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 19:33
- Откуда: Уфа
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Продул форсунку запальной горелки через отверстие резиновой грушей, и проблема ушла. Видимо, была засорена. Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки. Может кому-то пригодится решение. 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5836
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 337 раз
- Возраст: 48
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Hong_kil_dong2 писал(а): ↑20 сен 2022, 11:37 Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки.

-