Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
-
sigry
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2022, 20:39
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова притом батареи все холодные.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13197
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Да, циркуляцию проверять нужно
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
sigry
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2022, 20:39
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какая может быть неисправность?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какая может быть неисправность?
-
ArtWolf
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
- Откуда: Брянск
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
При таких исходных данных первая мысль - родной клапан исправен, а вот команду на переключение не получает...sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Какая может быть неисправность?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
-
Overdraiv
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Рекомендую проверить "P" параметры по инструкции (страница 19).sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
P00 = 1 ; P15 = 45-100 ; P16 = 0 ; P27 = 0 (остальные "P" параметры тоже проверить)
Если там всё выставлено правильно, то снимаем привод и пробуем нажать на шток трёхходового вручную . В нажатом положении работает на систему отопления.
Если система отопления заработала , то дело в приводе или питании привода. Если нет, то веселье начинается)
-
VitalMuev
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 22:13
- Откуда: Элиста
- Мой котел: ЭКО Классик
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Интересно а на каких котлах шток задвинут в режиме отопление а каких-то наоборот
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13197
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Думаю у всех по одной схеме сделано. По крайней мере у итальянских моделей точно у всех без привода ГВС открыт. Подозреваю, что у турецких моделей аналогично.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Andy7065
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 14:12
- Откуда: Санкт-Петербург
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Апну тему - при установке параметра Р00 в "3" - по инструкции это "только отопление", как раз таки в контур отопления перестает идти теплоноситель. Т.е. котел быстро греет теплообменник и выключается. При установке Р00=1, все ОК.