Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова притом батареи все холодные.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какая может быть неисправность?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какая может быть неисправность?
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
- Откуда: Брянск
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
При таких исходных данных первая мысль - родной клапан исправен, а вот команду на переключение не получает...sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Какая может быть неисправность?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Рекомендую проверить "P" параметры по инструкции (страница 19).sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
P00 = 1 ; P15 = 45-100 ; P16 = 0 ; P27 = 0 (остальные "P" параметры тоже проверить)
Если там всё выставлено правильно, то снимаем привод и пробуем нажать на шток трёхходового вручную . В нажатом положении работает на систему отопления.
Если система отопления заработала , то дело в приводе или питании привода. Если нет, то веселье начинается)
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Интересно а на каких котлах шток задвинут в режиме отопление а каких-то наоборот
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Думаю у всех по одной схеме сделано. По крайней мере у итальянских моделей точно у всех без привода ГВС открыт. Подозреваю, что у турецких моделей аналогично.
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Апну тему - при установке параметра Р00 в "3" - по инструкции это "только отопление", как раз таки в контур отопления перестает идти теплоноситель. Т.е. котел быстро греет теплообменник и выключается. При установке Р00=1, все ОК.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3125 Просмотры
-
Последнее сообщение Livsi
-
- 4 Ответы
- 1127 Просмотры
-
Последнее сообщение Анатолий68
-
- 28 Ответы