Жили мы с Baxi SLim in 1490 с ноября 2015ого
Подключение через ГР, насос между котлом и ГР включен в котёл, БКН в приоритете - насос тоже включен в котёл, бойлер подключен через монтажный комплект Baxi. К котлу присоединен датчик температуры улицы. Мощности много, котёл периодически тактует, но уже столько с этим живём, что и забыл про то, что люди на форумах очень переживают об этом

Жили относительно дружно, комфортная температура в доме поддерживается за счет термоклапанов на 2/3 радиаторов и общего комнатного термостата в спальне (включен только на насос СО после ГР), остальную часть оставляем на разбор ТП и бани (ТП + 1 радиатор, чтоб не глушить линию и греть мансарду)
И вот начали ловить остановки по перегревам
Первая случилась еще около года назад, была пару раз. Грешил на насосы, переключил скорости и проблема больше не повторялась.
В этом году остановились уже второй раз
Все случаи остановки по перегреву - когда на улице относительно холодно (-23-30) и всегда ночью, когда я сплю)
Рабочая версия:
БКН периодически прогревают по антилегионелле. В момент переключение термостат СО дома может быть отключен (но всегда работает ТП дома, это около 150 квадратов) + ТП бани (еще 25) + трасса до бани (30 метров). Думалось, что с прогретого котла не хватает съема мощности совокупной СО и он уходит в перегрев
Вчера гонял котел (выкл БКН, СО на макс и наоборот), включал / выключал принудительно насосы, чтоб снизить разбор после переключения бака - перегревов не словил.
Но словил вот что: подача с котла бывает и 93 гр и 95 и даже 101,2 видел. Измерял пирометром ADA
tempro 350. Раньше он не подводил. Увидев такое решил проверить - вскипятил чайник (нержавейка) на поверхности металла стабильно +35) но внутри когда вода кипит 100 +-/0,2 градуса.
Теперь стал искать, почему же так лупит котёл. Грешил на датчики уличной температуры. Отключил, промерил, на улице около -21-22 было, намерил 97кОм сопротивление. Попадает в номинал по табличке. Стал гонять котёл без датчика дальше:
- Ручка примерно в середине сегмента комфорт - остановка менее 80 градусов (не записал, 76-78 что ли)
- ближе к верхней границе комфорта - чуть до 85
- середина последнего сегмента - уже 93
- край - 97-98 (но не 100)
пока-что воткнул датчик температуры, настроил кривую где-то между 2 и 3, так в -22 подача получалась 84-86 градусов.
в целом вся СО на металлопластике (95 градусов), трасса на сшитике (90), тп на нем же, но через узлы подмеса, страшно пока только за трассу, остальное вряд ли поднимется выше 90 (если верить графику кривых из инструкции)
Правильно ли я понимаю, что теперь нужно проверять
а) датчик температуры СО, который внизу, на горелками слева стоит. Номиналы видел в семинарской тетради
б) термостат защищающий от перегрева (где он пока не знаю)?
в) обслуживание котла (чистку горелок) делали в декабре, после 1ой остановки, но до 2ой.
что-то еще нужно ли посмотреть?
Спасибо!