Baxi EcoFour, подключение термостата


Автор темы
Demon_Dmitry
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 23:46

Baxi EcoFour, подключение термостата

Сообщение Demon_Dmitry »

1. Какой провод(сечением) нужно для подключения термостата ТАМ 011MI ?
2. Какой принцип работы термостата и котла, при разрыве котел полностью отключается?
3. При замыкании термостата до какой температуры греется котел!?
2. Можно ли из одноконтурного котла сделать двухконтурный!? Что для этого нужно!?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Baxi EcoFour, подключение термостата

Сообщение BAXI-Ural »

1. От 0,5 кв.мм. Но надо помнить, по проводу идет 220 вольт, поэтому провод нужен с двойной изоляцией...
2. Отключается горелка и насос (через время "постциркуляции")
3. До температуры уставки, либо, при погодном регулировании, до температуры заданной эквитермической кривой.
4. Можно поставить бойлер. Для начала прочитать инструкцию
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf