Плохо греет горячую воду
Плохо греет горячую воду
Всем привет. Котел бакси майн фур24, серая панель. Проблема следующая, при открытии крана горячей воды, вода не нагревается хотя горелка разжигается. При выставлении любой температуры он не нагревает воду. Если кран горячей воды придавить то она прогревается. Помогите советом.Значения следующие:
а00-39
а01-.
а02-00
а03-10
а04-39
а05-38
а06-40
а07-00
а08-02
а09-е06(данная ошибка вызвана так как цеплял другой датчик)
а00-39
а01-.
а02-00
а03-10
а04-39
а05-38
а06-40
а07-00
а08-02
а09-е06(данная ошибка вызвана так как цеплял другой датчик)
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Плохо греет горячую воду
Во вторичном теплообменнике да, а в бойлере приходиться держать 60. Реже включается, для ванны хватает...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Плохо греет горячую воду
Ну так речь-то не про бойлер.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 янв 2023, 19:23
- Откуда: Таганрог
- Мой котел: ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423
Плохо греет горячую воду
Добрый день! Получил теплообменник, на который дал ссылку Starik на сайте boilerparts.ru. Правда заказывал через ОЗОН (boilerparts продает свои товары и через эту площадкуhttps://www.ozon.ru/product/teploobmennik-baxi- ... ab=q-and-a ) Предварительно задал вопрос по товару на сайте ОЗОН : "Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли эта модель на котел ECOFOUR 24F (CSE466243540) сер. номер В92450423. Заранее благодарен. Николай О."
Продавец ответил:
"Boilerparts
31 января 2023
Да, этот ваш."
Снял сейчас старый теплообменник, на нем шифр 5606662, а не 566660. На новом 12 пластин, на старом 10. Кроме того, на новом теплообменнике верхние отверстия диаметром 18 мм, на старом 16 мм. На новом теплообменнике расположение отверстий в самом приборе (4 шт.) смещено относительно расположения этих отверстий в старом теплообменнике. Получается так, что отверстия не будут находиться в центре прокладок, прокладка своим телом может частично перекрывать как минимум 2 отверстия (верхние, которые на 18 мм). Стоит ли ставить такой теплообменник или искать идентичный родному? Спасибо.
Продавец ответил:
"Boilerparts
31 января 2023
Да, этот ваш."
Снял сейчас старый теплообменник, на нем шифр 5606662, а не 566660. На новом 12 пластин, на старом 10. Кроме того, на новом теплообменнике верхние отверстия диаметром 18 мм, на старом 16 мм. На новом теплообменнике расположение отверстий в самом приборе (4 шт.) смещено относительно расположения этих отверстий в старом теплообменнике. Получается так, что отверстия не будут находиться в центре прокладок, прокладка своим телом может частично перекрывать как минимум 2 отверстия (верхние, которые на 18 мм). Стоит ли ставить такой теплообменник или искать идентичный родному? Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Плохо греет горячую воду
Артикул Baxi оригинальной запчасти 5686660.
Оригинальная упаковка такая:
Сейчас замерил порты первого попавшегося теплообменника для Baxi - у меня вообще 14 мм вышло. То, что пластин больше - не страшно. Больше - не меньше.
Тут, скорее, нужно межосевое крепёшных втулок сверить. Могут быть варианты.
Оригинальная упаковка такая:
Сейчас замерил порты первого попавшегося теплообменника для Baxi - у меня вообще 14 мм вышло. То, что пластин больше - не страшно. Больше - не меньше.
Тут, скорее, нужно межосевое крепёшных втулок сверить. Могут быть варианты.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 636 раз
- Возраст: 58
Плохо греет горячую воду
Котел по номеру не бьётся, по коду изделия CSE466243540 у теплообменника артикул 5606660.
Проверяйте: https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6624354%29
Видится мне, что в котле что-то нахимичили, похоже, теплообменник не от Baxi.
Проверяйте: https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6624354%29
Видится мне, что в котле что-то нахимичили, похоже, теплообменник не от Baxi.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Плохо греет горячую воду
Чой-то не бьётся? Ещё как бьётся. Просто первый символ - латинница, а не кириллица.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6624354%29
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6624354%29
5686660
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 янв 2023, 19:23
- Откуда: Таганрог
- Мой котел: ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423
Плохо греет горячую воду
Действительно, отверстия (порты) родного теплообменника имеют диаметр 14 мм. У вновь приобретенного верхние 18 мм, нижние 16 мм, даже их расположение (центры отверстий) не совпадают с родным. В случае попытки монтажа резинка бы закрыла часть отверстия и не была бы обеспечена герметичность соединения. Тем не менее, на снятом и заново поставленном на котел (т.к. вновь приобретенный не подошел) была маркировка 5686662 (см. фото).Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Теперь задача найти продавца с "правильным" теплообменником и разумными ценами.
Теперь задача найти продавца с "правильным" теплообменником и разумными ценами.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 636 раз
- Возраст: 58
Плохо греет горячую воду
Этот теплообменник не сложно вернуть. Оформляй и отправляй (на озоне это не сложно исполнить). За одно узнай в этом же магазине информацию по своему "родному" из котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Плохо греет горячую воду
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=5686660
https://baxi.ru/service/wheretobuy/?tip ... 5B%5D=3170
https://baxi.ru/service/wheretobuy/?tip ... 5B%5D=3170
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Плохо греет горячую воду
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно почистить фильтр в моем случае? Он расположен прямо под тройником, внешним баком. Краны с 2 сторон перекрыл, снизу и сверху, но если я откручу фильтр, ведь выйдет воздух из баллона? Потом можно просто насосом накачать? Подскажите, пожалуйста. На фото стрелочками показал фильтр и тройник котороый идет на бак . Спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 05:43
- Откуда: Краснодарский край,калиниская
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 47
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Плохо греет горячую воду
А вы погуглите устройство мембранного бака с мембраной-грушей. Может тогда вопросы про воздух отпадут.
Только фильтр не почистить добром ибо он предполагает горизонтальную установку. А у вас вся пойманная грязь (которая не застряла в сетке) лежит на ближайшем уголке под нижним краном.
Только фильтр не почистить добром ибо он предполагает горизонтальную установку. А у вас вся пойманная грязь (которая не застряла в сетке) лежит на ближайшем уголке под нижним краном.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 янв 2023, 19:23
- Откуда: Таганрог
- Мой котел: ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423
Плохо греет горячую воду
Добрый день! Продолжение моей эпопеи с заменой вторичного теплообменника на котле Baxi EcoFour 4F. Купленный на озоне вернул продавцу, деньги вернули. Нашел на Авито продавца, который продает нужную мне модель 5686660 в фирменной упаковке по демократичной цене. Перед заказом связался с продавцом, он прислал фото и видео коробки, все нормально. Исходя из моего опыта рекомендую всем покупать теплообменник ГВС только в оригинальной упаковке. Если не в оригинальной, то только в том случае, если есть возможность сравнить визуально старый и новый теплообменник. Иначе получается кот в мешке. Сегодня получил, установил в котел, все подошло. Котел не хотел сразу запускаться, выдавал ошибку Е025 или Е026. Похоже, эти ошибки в моем случае были связаны с наличием воздуха в системе. Путем периодического пролива воды через кран горячей воды и открытия кранов Маевского на радиаторах отопления удалось запустить котел и добиться стабильной его работы. Хотя, оценив потом свои действия, думаю, что краны Маевского здесь не причем. Отсюда вопрос: какова должна быть последовательность действий при запуске котла после замены вторичного теплообменника?
Второй вопрос, на который хотел бы получить ответ специалистов - как правильно в домашних условиях промыть снятый вторичный теплообменник, чтобы отложить его как зап.часть для будущих времен?
На ютубе много противоречивых мнений и суждений, например; - мыть нельзя вообще, мыть нельзя без соответствующего приспособления, мыть только под давлением, замачивать в кислотном растворе на сутки и более, кипятить в растворе лимонной кислоты и т.д. Причем предлагаются разные варианты кислот: лимонная, уксусная, щавелевая, соляная (на мой взгляд, явный перебор) и пр. Склоняюсь к работам с применением лимонной кислоты. Возможностей для промывки под давлением нет. Что лучше: замачивание или кипячение, на какой срок и какова должна быть концентрация кислоты в растворе? Спасибо.
Второй вопрос, на который хотел бы получить ответ специалистов - как правильно в домашних условиях промыть снятый вторичный теплообменник, чтобы отложить его как зап.часть для будущих времен?
На ютубе много противоречивых мнений и суждений, например; - мыть нельзя вообще, мыть нельзя без соответствующего приспособления, мыть только под давлением, замачивать в кислотном растворе на сутки и более, кипятить в растворе лимонной кислоты и т.д. Причем предлагаются разные варианты кислот: лимонная, уксусная, щавелевая, соляная (на мой взгляд, явный перебор) и пр. Склоняюсь к работам с применением лимонной кислоты. Возможностей для промывки под давлением нет. Что лучше: замачивание или кипячение, на какой срок и какова должна быть концентрация кислоты в растворе? Спасибо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя