Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Всем привет! Котел Luna 3 280i, двухконтурный. Сегодня решил прочистить фильтр холодной воды на подаче в котел, так как увидел что напор ГВС упал. Делаю это не в первый раз, но сегодня после прочистки фильтра решил не ставить его, так как напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку. Подумал, что тонкий сетчатый фильтр "съедает" часть напора, но какого же было мое удивление, когда без него напор ГВС превратился в тонкую струйку. Отсюда вопрос, как так и за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?

Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
IMG_5257.JPG
IMG_5255.JPG
IMG_5258.JPG

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

Расходомер (турбинку) не порвало? :)

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 18 фев 2023, 20:09 Расходомер (турбинку) не порвало? :)
Нет, целая, вращается. И котел новый, менее года ему) И поставил на место эту пластмаску, напор вернулся к прежнему. Хотел ее совсем убрать, ибо не доволен напором, но без нее он еще хуже. Не понимаю как такое может быть?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 20:53Не понимаю как такое может быть?
Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию. ;)

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 19 фев 2023, 07:18 Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию
Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком :D Но неужели никто не знает для чего она реально служит и почему без нее напор воды резко падает? Была мысль что она внутри толкает какой-нибудь клапан и открывает его, но проверив пальцами канал, ничего не обнаружил. :?

selin-gaz
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 21:29
Откуда: Белгород

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение selin-gaz »

100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
фильтр отвечает за фильтрацию воды от крупного мусора в воде

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку.
нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 19 фев 2023, 21:21Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком.
Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом. ;)

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
В следующий раз как сниму фильтр, сделаю замеры, с ним и без него. Но факт в том, что закрутив обратно расходомер без фильтра, получаю тонкую струю горячей воды. Вытащив и вставит пластмассовый фильтр на место, получаю нормальный напор которым можно пользоваться.
selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
Это тоже давно хочу сделать, есть подозрение что ужа на котел приходит не такой напор холодной воды, который идет из всех кранов в квартире.

Но главное, хочется понять почему без маленького сетчатого фильтра, который по всем законам физики должен резать напор, происходит все с точностью наоборот.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Starik писал(а): 20 фев 2023, 08:46 Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом
Непосредственно перед котлом фильтра нет, и установить его некуда, уж так постарались мастера) Есть фильтр на входе в квартиру, но он очевидно пропускает песчинки. Хотя меняю его раз в 2 месяца

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 18:47хочется понять почему...
Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом. ;)

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 21 фев 2023, 19:03 Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом.
Ну если только так) Но интересно как оно понимает что пластиковый фильтр снят? :?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 21:12...как оно понимает что пластиковый фильтр снят?
:lol: Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? :) Ликбеза не будет. ;)

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 22 фев 2023, 09:34 Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? Ликбеза не будет.
Ну, скорее не так выразился :D Имелось ввиду каким образом турбинка встает колом если снят пластиковый фильтр ;)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

В школу...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    7385 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    3950 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1510 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение Simba
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой