Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Десятки лет использовал в своём доме атмосферник напольный типа Жуковского для отопления и колонку газовую для ГВС. Напольник 24 кВт и колонка на 13 л/мин. Устраивала система полностью. Жуковский работает уже больше 20 лет. Колонки менял. В этом году супруга потребовала всё это заменить на более компактное и убрать все эти трубы.
Выбрал BAXI LUNA 3 240i. Нас в доме 2 человека, вода городская как и каналья, дымоход уже есть. Потому атмосферный двух контурник. Из описания котла следует, что ГВС 13 л/мин он обеспечит. Нам достаточно. НО!!! вдруг я захочу бойлер применить для ГВС.
Поэтому вопрос к спецам: были ли преценденты когда так подключали?
Видится это так: отрываем пластинчатый теплообменник, соответствующими трубами подключаем спиральный теплообменник бойлера, выход ГВС с котла подключаем ко входу бойлера.
При таком подключении датчик протока котла реагирует на открытие крана ГВС, трёхходовой клапан переключит теплоноситель на спираль бойлера. И вроде всё ОК! НО! надо заставить делать такое переключение трёхходового клапана при падении температуры воды в бойлере.
Не знаю как это сделать. В одноконтурниках как это реализованно?
Или просто не трогать котёл, а подключить выход ГВС к бойлеру с ТЭН? Тогда горячая вода всегда есть в бойлере и можно использовать бойлер гораздо меньшего объёма.
Насколько возможны такие схемы?
Выбрал BAXI LUNA 3 240i. Нас в доме 2 человека, вода городская как и каналья, дымоход уже есть. Потому атмосферный двух контурник. Из описания котла следует, что ГВС 13 л/мин он обеспечит. Нам достаточно. НО!!! вдруг я захочу бойлер применить для ГВС.
Поэтому вопрос к спецам: были ли преценденты когда так подключали?
Видится это так: отрываем пластинчатый теплообменник, соответствующими трубами подключаем спиральный теплообменник бойлера, выход ГВС с котла подключаем ко входу бойлера.
При таком подключении датчик протока котла реагирует на открытие крана ГВС, трёхходовой клапан переключит теплоноситель на спираль бойлера. И вроде всё ОК! НО! надо заставить делать такое переключение трёхходового клапана при падении температуры воды в бойлере.
Не знаю как это сделать. В одноконтурниках как это реализованно?
Или просто не трогать котёл, а подключить выход ГВС к бойлеру с ТЭН? Тогда горячая вода всегда есть в бойлере и можно использовать бойлер гораздо меньшего объёма.
Насколько возможны такие схемы?
-
- Бывалый
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
У меня в кольце котел - бойлер - котел стоит UNIPUMP 20-60 латунный специально для ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Каждое кроилово приводит в попадалово (с)
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Вот этот вопрос меня и смущает, возможно есть какая-то автоматика которая может менять параметр при переключении треходовика на бойлер.
А если поставить просто БКН, на лето можно выключать котел и вода будет горячая? Или как тогда работает котел?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вся жизнь это кроилово. Иначе поставил бы электрическое отопление и водоснабжение
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Я и говорю, либо вы делаете котёл одноконтурным с бойлером, либо оставляете двухконтурным, тогда бочка живет своей жизнью. Одновременно оба варианта на котёл не завязать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Кроилово каждый устраивает себе самостоятельно, тут виноватых искать не надо. Что бы не было кроилова, прежде чем что-то делать, необходимо разобраться как оно работает. Двухконтурные котлы не умеют работать с БКН, от слова - совсем, поэтому не надо пытаться прикрутить к телеге пятое колесо. Выше в теме уже писал, что если хочется сгладить перепады, ставь малюсенький эл. бойлер. Тогда горячая вода будет идти сразу из крана, пока котел выходит на режим (секунд 40, бывает и больше) вода будет идти уже готовая за счет бойлера. Такое кроилово позволит сэкономить пару - тройку сотен литров воды за месяц, стоимость не сложно посчитать. А потом ещё раз посчитать за какой период времени окупится, за счет этой экономии воды, покупка всего необходимого, для кроилова, железа и его монтаж .
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Как подключить двухконтурник к электробойлеру я знаю. Вопрос в мощности циркуляционного насоса. Поток воды создаваемый насосом должэен быть достаточным для раскрутки турбинки. Но не более того. Поэтому и вопрос был какой насос использовать. Может кто то знает как расчитать или есть опыт использования.
Спасибо за понимание вопроса.
Спасибо за понимание вопроса.
-
- Бывалый
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Выше же написал
два года работает без проблем в такой схеме
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
[/quote] Выше же написал
[/quote]
Извиняюсь. Я не видел ваше сообщение. Спасибо за ответ. Из какого расчёта взяли такой насос. Насколько длинное кольцо контура ГВС?
Я на даче использую Grund Comfort 15-14. Вполне хватает для прокачки по контуру ГВС двух этажного дома включая полотенчики и контур ТП ванной. Скорость протока здесь абсолютно не важна. Чем ниже скорость, тем меньше шум в клнтуре. Но там бойлер газовый. А здесь грёбанная турбинка.
Поэтому и спрашиваю.
два года работает без проблем в такой схеме
[/quote]
Извиняюсь. Я не видел ваше сообщение. Спасибо за ответ. Из какого расчёта взяли такой насос. Насколько длинное кольцо контура ГВС?
Я на даче использую Grund Comfort 15-14. Вполне хватает для прокачки по контуру ГВС двух этажного дома включая полотенчики и контур ТП ванной. Скорость протока здесь абсолютно не важна. Чем ниже скорость, тем меньше шум в клнтуре. Но там бойлер газовый. А здесь грёбанная турбинка.
Поэтому и спрашиваю.
-
- Бывалый
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Расстояние между котлом и ЭВН 3 метра . Перепад по высоте - 1,5 м . Насос подбирал по производительности - чтоб качал не меньше 2,5 м3/ч, и по напору - чтоб поднимал не менее чем на 4 м .И чтоб корпус был не чугунный. А Грюн 15-14 он же строго на рециркуляцию ГВС, котел "завести" ему производительности не хватит.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
ООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это ответ. Не пи@дабола, а мужчины. Есть тема для размышления.
Спасибо
Вот это ответ. Не пи@дабола, а мужчины. Есть тема для размышления.
Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
А для турбинки даны исходные данные в инструкции, там проток должен быть не менее... Берешь среднее (или максимальное) значение протока и пересчитываешь "в производительность" насоса (т.е. л/мин в кубометры в час)... как-то так в школе учили.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Если не секрет зачем Вам нужна была такая производительность насоса. По ТТХ вашего насоса производительность 2,5 м3/ч = 41 л/мин. В тоже время котёл максимально расчитан на производительность ГВС 13 л/мин = 0,8 м3/час. Минимальный проток для переключения котла на ГВС 2л/мин = 0,12 м3/час. Если смотреть на это то мощности Grund Comfort 15 -14 равной = 0,5 м3/час. вполне достаточно. Зачем, как говорится, переплачивать?KUR33 писал(а): ↑16 мар 2023, 17:58 Расстояние между котлом и ЭВН 3 метра . Перепад по высоте - 1,5 м . Насос подбирал по производительности - чтоб качал не меньше 2,5 м3/ч, и по напору - чтоб поднимал не менее чем на 4 м .И чтоб корпус был не чугунный. А Грюн 15-14 он же строго на рециркуляцию ГВС, котел "завести" ему производительности не хватит.
Тем более, что у вас циркуляция идет только на кольцо котёл-бойлер.
А я хочу сделать циркуляцию на весь контур ГВС включая ТП ванной.
Конечно сопротивление такого контура считается. Но мне надо напрягаться, поскольку опыта рассчёта гидравлики не имею.
Поэтому и спрашивал кто так делал.
Но Вам спасибо за ответ. И может я не прав в своих расчётах. Поправьте меня.
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Многие ошибочно считают что напор у циркуляционных насосов - это именно метры в высоту. Циркуляционники не создают напора, ну разве что самую малость. Напор в характеристиках циркуляционника - это гидравлическое сопротивление кольца, по которому ему работать нужно.
Ну это к слову. Кроме того, я тоже по насосам так себе, так что...
Ну это к слову. Кроме того, я тоже по насосам так себе, так что...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Одним насосом? И котел , и бойлер, и точки водоразбора + ТП через ГВС, все в одном контуре? Дык котел только на ГВС постоянно работать будет, мимо отопления. Или я чего то не понял?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Чё то движок цитаты путает)))
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Циркуляционный насос контура ГВС будет управляться датчиком температуры воды. Это принципиально. Иначе действительно котёл будет работать только на ГВС. Термосмесительный клапан для ТП включённого в контур ГВС будет применён естественно. Иначе пятки будут гореть Почему мне нравится Grundfos Comfort, потому что там нет крыльчатки. И он совсем не шумный засчёт этого. При этом у него маленькое гидравлическое сопротивление. В контуре ГВС на даче в который включены полотенчики и ТП насос после прогрева я отключаю. Естественной циркуляции вполне достаточно для протока воды в контуре.Одним насосом? И котел , и бойлер, и точки водоразбора + ТП через ГВС, все в одном контуре? Дык котел только на ГВС постоянно работать будет, мимо отопления. Или я чего то не понял?
Отправлено спустя 4 часа 9 минут 19 секунд:
Как посчитать гидравлическое сопротивление кольца?Bahus писал(а): ↑17 мар 2023, 17:50 Многие ошибочно считают что напор у циркуляционных насосов - это именно метры в высоту. Циркуляционники не создают напора, ну разве что самую малость. Напор в характеристиках циркуляционника - это гидравлическое сопротивление кольца, по которому ему работать нужно.
Ну это к слову. Кроме того, я тоже по насосам так себе, так что...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Ну обычно инженеры для этого 5-6 лет в ВУЗе учатся.
А вообще, сейчас полно онлайн и офлайн программ, которые это делать умеют. Уж насколько хорошо у них это получается - без понятия. Не использовал.
А вообще, сейчас полно онлайн и офлайн программ, которые это делать умеют. Уж насколько хорошо у них это получается - без понятия. Не использовал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 2578 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 1119 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 0 Ответы
- 52 Просмотры
-
Последнее сообщение ekatnekrasova
-
- 18 Ответы
- 2911 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1856 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость