Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла

Сообщение Qwerty12 »

Добрый день! Котел Baxi Ampera 12. Ситуация следующая. Температура теплоносителя установлена 64 градуса. С нагревом радиаторов и теплого пола проблем нет. Но когда котел начинает греть ГВС в бойлере косвенного нагрева возникают проблемы. Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса. Температура нагрева доходит до 85-87 потом котел выключается на пару минут и снова включается и греет до 85-87 и так продолжается до тех пор, пока котел не нагреет воду в бойлере до установленной температуры. График нагрева прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь.
Вложения
221566F8-768F-4091-8DFE-5063AE0A331E.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6802
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла

Сообщение Starik »

Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 12:20Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса.
Ну он же ГВС греет, а не батареи. :) Так и должно быть.

Автор темы
Qwerty12
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2023, 06:27
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi Ampera 12

Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла

Сообщение Qwerty12 »

Starik, т.е. так и должно быть, чтобы он гвс грел на 20 градусов больше установленного значения теплоносителя? И с такими интервалами? В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55. И график получается равномерный,грубо говоря, прямая линия, а не синусоида с превышением заданного значения котла.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6802
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла

Сообщение Starik »

Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 13:13В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55.
:lol: И сколько ж дней он будет доводить эту воду в бочке до кондиции?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла

Сообщение Bahus »

Упс. А зачем 2 одинаковые темы? Я в другой отписался. Написал, впрочем, то же самое :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2726 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2724 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    385 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    30 Ответы
    10598 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]