Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 мар 2023, 06:27
- Откуда: Одинцово
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Добрый день! Котел Baxi Ampera 12. Ситуация следующая. Температура теплоносителя установлена 64 градуса. С нагревом радиаторов и теплого пола проблем нет. Но когда котел начинает греть ГВС в бойлере косвенного нагрева возникают проблемы. Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса. Температура нагрева доходит до 85-87 потом котел выключается на пару минут и снова включается и греет до 85-87 и так продолжается до тех пор, пока котел не нагреет воду в бойлере до установленной температуры. График нагрева прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Ну он же ГВС греет, а не батареи.Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 12:20Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса.

-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 мар 2023, 06:27
- Откуда: Одинцово
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Starik, т.е. так и должно быть, чтобы он гвс грел на 20 градусов больше установленного значения теплоносителя? И с такими интервалами? В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55. И график получается равномерный,грубо говоря, прямая линия, а не синусоида с превышением заданного значения котла.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 13:13В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12150
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Упс. А зачем 2 одинаковые темы? Я в другой отписался. Написал, впрочем, то же самое 

-