Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с такой бедой?
Включаю котел, идет команда от комнатного термостата на котёл "включись", включается насос отопления, вентилятор, котел разжигается и реле насоса в этот момент отключается, пламя горит, повышается температура теплоносителя в котле, пламя гаснет и только после этого включается насос. Затем, когда котел снова разжигается во время розжига опять выключается насос. Т.е. когда есть пламя реле насоса отключается, хотя раньше такого вроде не было.
То же самое с насосом ГВС. Подсобите пожалуйста.
отключается насос при розжиге slim 1300 fin
-
baxipivo
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
- Откуда: спб
- Мой котел: baxi slim 1300 fin
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1710 раз
- Возраст: 45
отключается насос при розжиге slim 1300 fin
Реле на насос отопления и на насос ГВС разные. Стало быть проблема не в реле. Но что-то с логикой платы не то, конечно.
А попробуйте убрать термостат (перемычку вместо него назад в колодку воткните. Как себя котёл будет вести?
А попробуйте убрать термостат (перемычку вместо него назад в колодку воткните. Как себя котёл будет вести?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
baxipivo
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
- Откуда: спб
- Мой котел: baxi slim 1300 fin
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1710 раз
- Возраст: 45
отключается насос при розжиге slim 1300 fin
Да, что-то ничего не приходит ещё, на что грешить можно....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
baxipivo
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
- Откуда: спб
- Мой котел: baxi slim 1300 fin
отключается насос при розжиге slim 1300 fin
Пока, что обнаружил C105 или С107, в общем большой плёночный кондер, емкости нет совсем, должно быть 2,2 МКФ.
Отправлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Плата заработала исправно после замены C105 или С107 - большой пленочный конденсатор. поставил 2,2 мкф на 400 в., лет 10 назад был выдернут из старого буржуйского частотника, поэтому должен быть качественный, емкость в норме 2,2.
почекаю её отпишусь.
Отправлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Плата заработала исправно после замены C105 или С107 - большой пленочный конденсатор. поставил 2,2 мкф на 400 в., лет 10 назад был выдернут из старого буржуйского частотника, поэтому должен быть качественный, емкость в норме 2,2.
почекаю её отпишусь.
-
baxipivo
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
- Откуда: спб
- Мой котел: baxi slim 1300 fin