отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
baxipivo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
Откуда: спб
Мой котел: baxi slim 1300 fin

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение baxipivo »

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с такой бедой?
Включаю котел, идет команда от комнатного термостата на котёл "включись", включается насос отопления, вентилятор, котел разжигается и реле насоса в этот момент отключается, пламя горит, повышается температура теплоносителя в котле, пламя гаснет и только после этого включается насос. Затем, когда котел снова разжигается во время розжига опять выключается насос. Т.е. когда есть пламя реле насоса отключается, хотя раньше такого вроде не было.
То же самое с насосом ГВС. Подсобите пожалуйста.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7569
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 836 раз
Возраст: 59

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение Starik »

Замена платы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение Bahus »

Реле на насос отопления и на насос ГВС разные. Стало быть проблема не в реле. Но что-то с логикой платы не то, конечно.
А попробуйте убрать термостат (перемычку вместо него назад в колодку воткните. Как себя котёл будет вести?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
baxipivo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
Откуда: спб
Мой котел: baxi slim 1300 fin

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение baxipivo »

Попробовал - то же самое (

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6770
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение RADAR »

чего не так с платой... :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение Bahus »

Да, что-то ничего не приходит ещё, на что грешить можно....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
baxipivo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
Откуда: спб
Мой котел: baxi slim 1300 fin

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение baxipivo »

Пока, что обнаружил C105 или С107, в общем большой плёночный кондер, емкости нет совсем, должно быть 2,2 МКФ.

Отправлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Плата заработала исправно после замены C105 или С107 - большой пленочный конденсатор. поставил 2,2 мкф на 400 в., лет 10 назад был выдернут из старого буржуйского частотника, поэтому должен быть качественный, емкость в норме 2,2.
почекаю её отпишусь.

Автор темы
baxipivo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 20:22
Откуда: спб
Мой котел: baxi slim 1300 fin

отключается насос при розжиге slim 1300 fin

Сообщение baxipivo »

Пару дней потестил - плата работает! Всем добра!