Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Янина
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 02:44
Откуда: Ставрополь
Мой котел: SIG 11р

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение Янина »

День назад поставили газовую колонку. Она очень сильно накаляется по боками снизу - не там, где теплообменник. Мастер сказал, что это не брак, а отсутствие приточной вентиляции. Может ли это быть брак, неправильный монтаж?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение BAXI-Ural »

А вы попробуйте окно открыть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Янина
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 02:44
Откуда: Ставрополь
Мой котел: SIG 11р

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение Янина »

А форточка все время открыта. Этого недостаточно?

Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
Она не сгорит, если корпус будет нагреваться?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение BAXI-Ural »

Янина писал(а): 13 дек 2023, 12:13 А форточка все время открыта. Этого недостаточно?
Чего ж вы информацию то не даёте сразу?

Брак - вряд ли, сложно там что-то там накосячить.
А вот с монтажем - запросто... Надо бы тягу проверить - снять кожух,подымить вокруг колонки: снизу, сверху-сбоку (возле стабилизатора тяги). Дым должен втягиваться в колонку. Проверять при включенной колонке...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Янина
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 02:44
Откуда: Ставрополь
Мой котел: SIG 11р

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение Янина »

А у нее нагрев может быть до какого-то предела. Есть риски, что сгорит или она отключится, если что? Ставил сертифицированный мастер.

Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
По нормальному она вообще не должна греться внизу?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение BAXI-Ural »

Янина писал(а): 13 дек 2023, 13:28 Есть риски, что сгорит или она отключится, если что?
Если тяга недостаточная, то есть риск, что кто-то помрет от отравленя угарным газом
Янина писал(а): 13 дек 2023, 13:28 Ставил сертифицированный мастер.
:twisted: Я знаю людей с дипломом о высшем образовании которые теорему Пифагора не знают...
Хоть фото выложите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Янина
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 02:44
Откуда: Ставрополь
Мой котел: SIG 11р

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение Янина »

Ну, просто до этого Нева стояла и все нормально было с вентиляцией - проверяли. Поэтому и думала, что с самой колонкой какой-то косяк. Не должна же она раскаляться-то новая...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение BAXI-Ural »

Не должна...
Вам надо от "специалиста" добиваться исправления ситувции, независимо от того, брак это колонки или проблемы в монтаже, а вы послушали его отмазку и на форум!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Янина
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 02:44
Откуда: Ставрополь
Мой котел: SIG 11р

Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.

Сообщение Янина »

Здравствуйте. Добиваться - легко сказать. Я спросила - мне ответили, что это не брак. Вот и пришла на форум узнать, не сталкивался ли еще кто-то с такой проблемой.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    4590 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    5078 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    4149 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2994 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1848 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции