Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Darki
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 05:29
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Darki »

Здравствуйте! Имеется газовый котел Baxi ECO Four 24, в эксплуатации с 2018 года...На днях появилась проблема что выключается горелка проработав на отопление от 2 до 5 минут...Начал диагностику с осмотра, Вентури чистый и не деформирован, дымоход чистый, пневмореле отрабатывает, вентилятор крутится от руки и потом продолжает вращаться...с приоткрытой камерой поведение не изменилось, при отключённом газовом клапане тоже не изменилось. Дальше включил ГВС 10 мин - горелка не тухнет...Ещё заметил то что если во время работы котла на отопление, увеличивать или уменьшать температуру, то горелка практически сразу выключается...во всех случаях отключения горелки никаких ошибок не вываливается и индикация работы остаётся прежней, за исключением пропажи пламени с дисплея...читал про конденсатор С6 но до него ещё руки не добрались:) подскажите в чем может крыться проблема? Всем заранее спасибо!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение BAXI-Ural »

Какая уставка температуры?

При какой температуре происходит отключение?

Через какое время происходит розжиг?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Darki
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 05:29
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Darki »

BAXI-Ural, Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...розжиг повторный имеете ввиду?

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Забыл сказать что стоит внешний термостат...но его я тоже проверил и реле в нем отрабатывает как положено...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение BAXI-Ural »

Darki писал(а): 13 дек 2023, 06:20 Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...
Я вас не об этом спрашивал
Darki писал(а): 13 дек 2023, 06:20 розжиг повторный имеете ввиду?
да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Darki
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 05:29
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Darki »

BAXI-Ural, примерно 3-5 минут...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 06:08 Какая уставка температуры?

При какой температуре происходит отключение?
Ответ будет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Darki
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 05:29
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Darki »

BAXI-Ural, тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...

Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Может проблема в NTC датчике? Если он не исправен может ли котёл думать что это перегрев и отключать горелку?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Starik »

Darki писал(а): 13 дек 2023, 14:33Может проблема в NTC датчике?
:facepalm: Разруха не в клозетах, а в головах. (ц.) :lol:
Твой термостат не отменяет цикличную работу котла, который работает по своему алгоритму. Котел вообще даже "не догадывается" о том, что к нему подрубили термостат до тех пор, пока термостат не разомкнет контакты. ;)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение BAXI-Ural »

Darki писал(а): 13 дек 2023, 14:33 тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...
Прочитайте внимательно и ответьте на вопрос...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Darki
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 05:29
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Darki »

Starik, спасибо) теперь пазл сложился...таких тонкостей в работе не знал:) только смысл тогда термостата если котел отключается по температуре теплоносителя а не по температуре термостата...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка

Сообщение Starik »

Darki писал(а): 13 дек 2023, 19:51только смысл тогда термостата
Термостат контролирует температуру помещения, а не вмешивается в работу котла в процессе "подготовки" помещения к состоянию - комфортно. :) Это как чайник со свистком, где свисток - это термостат, закипело - свистит, не кипит - молчит (ручку газа он не крутит, печкой не управляет). Как-то так.
П.с. Вопросы формулируй чуть качественнее, а то видишь, чуть выше, тапок в меня кинули. :lol:
Ответ про датчики готов. Вот таблица, в ней информация про сопротивления в зависимости от температуры.
датчики Ом.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Life 1.24 Модуляция и горелка
    Krivillx » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1746 Просмотры
    Последнее сообщение Krivillx
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    853 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2107 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • SAG3 - 190 T: выключается бойлер
    Bekas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    619 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ИльшатИльшат и 4 гостя