Вариант конструкции дымохода

Сообщение Павел134 »

Здравствуйте! Будет ли правильно функционировать такая конструкция коаксиального дымохода? Часть трубы, выделенная серым, проходит через стену дома 0,5 м, синим цветом - 1,5 м через неотапливаемую пристройку, подъем и использование двух колен по 90 гр обусловлено необходимостью выдержать расстояние в 0,5 м от дымохода до верхнего края дверного проема. Конденсатосборник планирую установить сразу после выхода из стены в нижней точке.
Вложения
дымоход.jpg
(9.05 КБ) 0 скачиваний

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Вариант конструкции дымохода

Сообщение Starik »

Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 00:04Будет ли правильно...
Это решает организация, согласовывающая проект по газу (эксплуатации газового оборудования).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вариант конструкции дымохода

Сообщение BAXI-Ural »

Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 00:04 Конденсатосборник планирую установить сразу после выхода из стены в нижней точке.
А не замерзнет?

Конденсатосборник ставится в теплом помещении.
На выходе из стены во внешней трубе делаются отверстия для притока воздуха общим сечением не менее сечения кольцевого канала.В пристройку нормальный приток воздуха?
Остальную часть (синюю) заполняете утеплителем .
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Павел134
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 01:35
Откуда: Волжский
Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F

Вариант конструкции дымохода

Сообщение Павел134 »

BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2023, 09:56 А не замерзнет?
Тогда могу опустить котел ниже и под стартовым коленом поставить конденсатосборник вертикально. В пристройку приток воздуха нормальный, если понадобится усилю, утепление организую. Но предполагал, что воздухозаборные отверстия находятся на трубе, которая выходит на фасад (выделена черным цветом). Или их стоит расположить в начале холодного участка?
Последний раз редактировалось Павел134 27 дек 2023, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вариант конструкции дымохода

Сообщение Bahus »

Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 11:51 и под стартовым коленом поставить конденсатосборник вертикально
Верно. Только колено уже не стартовое понадобится, а промежуточное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Павел134
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2023, 01:35
Откуда: Волжский
Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F

Вариант конструкции дымохода

Сообщение Павел134 »

Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 11:51 предполагал, что воздухозаборные отверстия находятся на трубе, которая выходит на фасад (выделена черным цветом). Или их стоит расположить в начале холодного участка?
Так как правильно сделать?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1372 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Диаметр дымохода
    Khamid » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5304 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    3471 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Установка коаксиального дымохода