BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Gleb717 »

Всем добрый день! И с наступившем 2024 годом!
Дошли руки до подключения косвенного БКН и соответственно возникли вопросы по дистанционному управлению через Connect+.

Имеется в пользовании котел Luna 3 Comfort 1.240Fi, к нему подключен БКН Drazice OKC 125 NTR и управляет этим дистанционно BAXI Connnect +(именно последняя версия, НЕ zont connect +).

Бойлер подключил через родной датчик NTC к котлу, собственный термостат бойлера соответственно не используется. Все работает, все хорошо, но есть одно НО при управлении через коннект. Как я понял невозможно полностью отключить работу контура ГВС через коннект
(если котел управляется с собственной панели без коннекта, то кнопкой включения можно выбирать режимы выключено/Только отопление/отопление+ГВС) Минимальная температура ГВС по настройкам котла 35 градусов, в коннекте 29 (правда как я понял котел не сможет держать ее меньше заданных собственной настройкой 35). Бойлер нужен в основном только в выходные дни, в будни в доме никто не присутствует (естественно бывают исключения), соответственно, не вижу смысла держать всегда 35 градусов, хотя это и не очень экономически затратно, но просто зачем...
В самом зонте не нашел вариантов отключения контура гвс из приложения или из онлайн кабинета.
менять каждый раз перед уездом и по приезду параметр F03 не очень хочется.

Может кто сталкивался с таким вопросом уже? на штатном термостате бойлера есть режимы плюс 5 и плюс 10 градусов , но как я понял не получится подружить котел и штатный термостат и нормально управлять этим дистанционно через коннект..
Не предполагал, что в коннекте нет отключения контура.. либо я не нашел...
Помогите советом, кто может. Спасибо!!
Скрины настроек через мобильное приложение прикладываю.
Вложения
гвс2.jpg
гвс1.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение BAXI-Ural »

Подеимете тему на рабочей неделе, - сейчас специалисты на выходных.
Можно задать вопрос в тех поддержку ZONT. Но только коротко!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Gleb717 »

BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:26 Подеимете тему на рабочей неделе, - сейчас специалисты на выходных.
Можно задать вопрос в тех поддержку ZONT. Но только коротко!
Благодарю, тех. поддержку оставлю на крайний случай.
Я полагаю, что кто-то уже должен был сталкиваться с таким вопросом тут, поэтому пока подождем...
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение tsv63 »

Gleb717 писал(а): 06 янв 2024, 23:18 Как я понял невозможно полностью отключить работу контура ГВС через коннект
Не правильно понял. Читай внимательней. Это внешняя мастер команда управления контуром.
На первом скрине галка чекбокса активации ГВС или просто картинка с галкой?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Gleb717 »

tsv63 писал(а): 10 янв 2024, 15:31 На первом скрине галка чекбокса активации ГВС или просто картинка с галкой?
В том-то и дело, что эта галка, это подтверждение выбранной температуры воды в бойлере, в конкретном скрине 30градусов.
tsv63 писал(а): 10 янв 2024, 15:31 Не правильно понял. Читай внимательней. Это внешняя мастер команда управления контуром.
Да вот и я так думал, до того как подключил бкн..
Но по итогу, ещё раз просмотрел инструкции, и приложение, и ничего про отключение контура ГВС нет((
Получается вариантов, кроме как всегда держать 35 (именно настройка котла, так как все что я могу выставить ниже в приложении он проигнорирует) градусов..


Где-то видел пост, про то, что можно попробовать выставить расписанием, но я не уверен, что опять же котёл не будет поддерживать минимальные по настройкам 30 градусов, да и как-то геморойно это…
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Bahus »

Помнится в Коннектах прикручивали галку "второй контур" или как-то так. Именно для корректной работы одноконтурников Baxi с бочками. Что-то там программно, что-ли не складывалось. Нет такой галки в настройках сейчас?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Gleb717 »

Bahus писал(а): 12 янв 2024, 10:43 Нет такой галки в настройках сейчас?
Есть такая галка,в настройках адаптера цифровой шины, но я не знаю на что она влияет, написано: "Рекомендуемая опция для корректного управления контуром ГВС по ЦШ OpenTherm ТОЛЬКО для котлов BAXI Luna/Nuvola, котлов Buderus и Bosch".
Но вне зависимости от того поставлена она или нет, контур ГВС активен :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Bahus »

Тогда может быть в ЛК в списке датчиков выключать датчик бойлера? Так там можно делать? Не удалять, а просто деактивировать.
А, блин. Его там поди даже в списке нет. Он же к котлу подключен. Хм...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение tsv63 »

Gleb717 писал(а): 06 янв 2024, 23:18 BAXI Connnect +(именно последняя версия, НЕ zont connect +)
Настройки делал по меню мастера настроек?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)

Сообщение Gleb717 »

Всем добрый вечер! Проблема решена! все просто, но как всегда нужно просто до этого дойти...
В настройках находим режимы отопления (эконом, комфорт, и тд) и создаем новый режим , например "только отопление",
и там во вкладке ГВС выключаем контур, во вкладке ОТОПЛЕНИЕ выставляем нужное нам алгоритм работы.
Далее переключаем режимы с телефона, все проверено, все работает.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    235 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna Duo-tec E управление ГВС
    Khomutskiy » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3281 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2997 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    870 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4680 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость