Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение Santanial »

Доброго времени суток, помогите пожалуйста с такой проблемой! Имеем BAXI Ampera 9 в связке с BAXI Connect + площадь отопления 100 м2. Котел в работе первый сезон, если быть точнее около 3 месяцев. До наступления морозов в работе всё устраивало, настроен на работу по комнатной температуре с ПИД- регулированием. Выставлено 8 градусов и когда температура на улице опустилась ниже -25, у котла начались проблемы с набором расчетной температуры. При заданном параметре 70, котел упирается и выше 64 выдать не может при условии 100 модуляции и отсутствия тактования? Напряжение на трех фазах в пределах нормы. Смущает тот факт, что расчетная температура по всей видимости ограничена 70 град, хотя на самом котле горит 80. Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
Последний раз редактировалось Santanial 09 янв 2024, 06:50, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6605
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Ampera 6 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение RADAR »

навскидку 6кВт слабоват для 100м2...может в этом и причина?.. :)

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение Santanial »

Прошу прощения, не сразу заметил опечатку по мощности котла в теме и в описании, исправил.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6605
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение RADAR »

и 9кВт может не хватить тоже... :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

Santanial писал(а): 08 янв 2024, 22:26 Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
А почему бы сначала не проверить более вероятную причину?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение Santanial »

Котел за время эксплуатации не раз работал при режимах 33:66:100 и за это время сложилось понимание,что, к примеру, при режиме 2 ТЭНа (66%) максимальная температура достигает 50 град и дальше котел также упирается и перестает тактовать, после включения третьего ТЭНа температура растет до 64 градусов. Из этого сделаны выводы, что все три ТЭНа рабочие, предполагаю что могу быть не прав, но как тогда объяснить рост температуры при переключении уровня модуляции?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

У вас наверное есть электросчётчик. Вот и засеките, сколько кВт, час у вас уходит за час, 3.7...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    311 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    468 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Ampera Plus и Esphome Opentherm
    Cossack » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    363 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus