Стоит BAXI SLIM 1300 in , первый запуск в начале сентября этого года, с самого начала , включается циркуляционный насос и происходит нагрев батарей, затем все работает вроде нормально , но через 1.5 часа загораются все лампочки температуры до 80 градусов, насос перестает работать, гаснет зеленная лампочка отопления и загорается лампочка работы ГВС ( болером мы не пользуюсь ).
После ожидания ничего не потухло и не включилось.
Выключаю АГВ (поставил на 0 ) и снова включаю ( поставил на * ) , все заработало нормально, температура постепенно падает, работает циркуляционный насос. Но через 1.5 часа все повторяется.
Что может быть?
BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегревается
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
"Антилегионелла". Бойлер то учтановлен?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6594
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
отключить датчик бойлера, пока он не нужен..cabacroll писал(а):Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6594
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
что решать, если все заработалоcabacroll писал(а):а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается


-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 1042 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 19 Ответы
- 2715 Просмотры
-
Последнее сообщение svv
-
- 3 Ответы
- 3757 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 1 Ответы
- 482 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 526 Просмотры
-
Последнее сообщение WalterSkinner
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя