Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24F..


Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24F..

Сообщение bigmarkus »

Помогите разобраться в электросхеме!!! К котлу и трёхходовому клапану одинаковые схемы, а к бойлеру совсем другая. Куда датчик-то толкать, ежели в бойлере свой засунут? И опять-таки ежели в бойлере свой датчик,то зачем он там нужен?Может всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение RADAR »

bigmarkus писал(а): всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

А гарантия не пропадёт?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение RADAR »

bigmarkus писал(а):А гарантия не пропадёт?
гарантию он отработает в любом случае.. :D

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

И по поводу извлечения внутрянки, ты уже гдето так делал?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение BAXI-Ural »

Гарантию дает вам закон, а не продавец, - читайте, что такое "гарантия"...
Термостат в бойлере для других случаев, можете аккуратно убрать..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

Всем огромное СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не бросили мужика в трудную минуту, а то у меня накопительный NRG разорвало и без горячей воды в своём доме тяжко. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение Bahus »

bigmarkus писал(а):И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?
Пришлось один раз недавно нарастить. Кстати, связка котел-бойлер та же (только емкость поболее). Метров шесть по кабелю было до бойлера от котла. Сложно сказать, насколько изменилось сопротивление, и, соответственно, насколько датчик врет по температуре. Но тем, не менее, котел работает, клиент вроде бы доволен, проблем нема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3643 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    4252 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, Baxi MT71410541
    1 Ответы
    4202 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1387 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    1701 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость