Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Максим из Уфы
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2024, 11:57
Откуда: Г. Уфа
Мой котел: slim 1.620 in

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Сообщение Максим из Уфы »

Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по мощности. Всё стало нормально. В этом году, похоже, стал уставать насос отопления. Поэтому хотел задать вопрос знающим людям:
1 Какую нагрузку тянет плата данного котла (читал по форумам 130 Вт)? Это без учёта пусковых токов насоса. Это так?
2 Чем коммутируется напряжение на насосы в котле (реле или транзисторы)? Из этого третий вопрос:
3 Могу ли я подключить напрямую вместо насоса пускатель (или реле), который подключить к насосу? Хотел это сделать, чтобы разгрузить плату насоса по нагрузке, чтобы защитить её.
4 Если нельзя просто поставить пускатель, то какими способами снизить нагрузку на плату (не запредельно дорогими)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Сообщение Bahus »

1. Да. Вроде да.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Максим из Уфы
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2024, 11:57
Откуда: Г. Уфа
Мой котел: slim 1.620 in

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Сообщение Максим из Уфы »

Спасибо. Буду пробовать

AL_Lex1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 май 2020, 13:06
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620inj
Благодарил (а): 2 раза

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Сообщение AL_Lex1974 »

Делал через реле и котел управлял двумя насосами одновременно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Сообщение Bahus »

Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    5243 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    5972 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
    29 Ответы
    11406 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    769 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2121 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость