Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по мощности. Всё стало нормально. В этом году, похоже, стал уставать насос отопления. Поэтому хотел задать вопрос знающим людям:
1 Какую нагрузку тянет плата данного котла (читал по форумам 130 Вт)? Это без учёта пусковых токов насоса. Это так?
2 Чем коммутируется напряжение на насосы в котле (реле или транзисторы)? Из этого третий вопрос:
3 Могу ли я подключить напрямую вместо насоса пускатель (или реле), который подключить к насосу? Хотел это сделать, чтобы разгрузить плату насоса по нагрузке, чтобы защитить её.
4 Если нельзя просто поставить пускатель, то какими способами снизить нагрузку на плату (не запредельно дорогими)?
Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2024, 11:57
- Откуда: Г. Уфа
- Мой котел: slim 1.620 in
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
1. Да. Вроде да.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2024, 11:57
- Откуда: Г. Уфа
- Мой котел: slim 1.620 in
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 май 2020, 13:06
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620inj
- Благодарил (а): 2 раза
Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
Делал через реле и котел управлял двумя насосами одновременно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1084 Просмотры
-
Последнее сообщение Misha.saf
-
- 29 Ответы
- 4965 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 865 Просмотры
-
Последнее сообщение AL_Lex1974
-
- 9 Ответы
- 1414 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 2 Ответы
- 102 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость