Добрый день!
Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.
И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).
Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).
Получается что при подключении термостата F11 - не используется?
F11
-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
F11
посмотрел на озоне какие сейчас платы продают, цифры все те же самые (honeywell у меня, сейчас конечно Resideo )
Отправлено спустя 50 минут 42 секунды:
В общем тут не нерабочая плата, тут вообще другая логика работы (не знаю почему так), но путем экспериментом выяснил следующееtraps писал(а): 19 дек 2024, 19:29Кстати вот поиском нашел темуBahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15 С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!
что наводит на мысли что здесьчто то серийное
F11=2 мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 2 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=3мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 3 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
F11=0, котел выключается при 65, и тут вообще очень быстро зажигается, 15 секунд (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=10 мин, здесь котел зажигается также по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло также около 4 минут)
в итоге F11 все же работает НО
Получается котел смотрит на параметр F11, и на температуру теплоносителя, и дает команду зажигать горелку, либо по истечении этого времени (при этом температура теплоносителя меньше установленной, но не на 5гр.), либо по температуре теплоносителя 55 (меньше 5 гр от заданной), что наступит быстрее.
Как то так
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6698
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
F11
Плата, точнее алгоритм работы параметра, сильно отличается от того, что имеется, к примеру, в моём котле. Если в параметре задано время ожидания 10 мин, то горелка не включится до тех пор, пока время не выйдет, невзирая на температуру в СО.traps писал(а): 19 дек 2024, 22:34F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
Получается, что методом научного тыка выяснили конструктивную особенность ECO compact 24F, так что ли?

-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
F11
Ну как минимум 2 человека на форуме, это подтверждают пока. Котел смотрю не очень распространен вроде.Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:03Плата, точнее алгоритм работы параметра, сильно отличается от того, что имеется, к примеру, в моём котле. Если в параметре задано время ожидания 10 мин, то горелка не включится до тех пор, пока время не выйдет, невзирая на температуру в СО.traps писал(а): 19 дек 2024, 22:34F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
Получается, что методом научного тыка выяснили конструктивную особенность ECO compact 24F, так что ли?![]()
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 3119 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]