F11

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Добрый день!

Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.

И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).

Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).

Получается что при подключении термостата F11 - не используется?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6698
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 19 дек 2024, 19:29что то серийное
Да запросто.
Посмотри современную плату к своему котлу, у неё и ревизия, наверное, уже другая будет (мне лень искать, честно).

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 19 дек 2024, 19:42
traps писал(а): 19 дек 2024, 19:29что то серийное
Да запросто.
Посмотри современную плату к своему котлу, у неё и ревизия, наверное, уже другая будет (мне лень искать, честно).
посмотрел на озоне какие сейчас платы продают, цифры все те же самые (honeywell у меня, сейчас конечно Resideo )

Отправлено спустя 50 минут 42 секунды:
traps писал(а): 19 дек 2024, 19:29
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15 С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
Кстати вот поиском нашел тему
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!

что наводит на мысли что здесь
Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15 Не повезло с платой.
что то серийное
В общем тут не нерабочая плата, тут вообще другая логика работы (не знаю почему так), но путем экспериментом выяснил следующее

F11=2 мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 2 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=3мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 3 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
F11=0, котел выключается при 65, и тут вообще очень быстро зажигается, 15 секунд (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=10 мин, здесь котел зажигается также по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло также около 4 минут)

в итоге F11 все же работает НО
Получается котел смотрит на параметр F11, и на температуру теплоносителя, и дает команду зажигать горелку, либо по истечении этого времени (при этом температура теплоносителя меньше установленной, но не на 5гр.), либо по температуре теплоносителя 55 (меньше 5 гр от заданной), что наступит быстрее.

Как то так
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

F11

Сообщение Bahus »

В этом случае весь смысл параметра теряется. Как-то он ровно наоборот работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6698
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 19 дек 2024, 22:34F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
Плата, точнее алгоритм работы параметра, сильно отличается от того, что имеется, к примеру, в моём котле. Если в параметре задано время ожидания 10 мин, то горелка не включится до тех пор, пока время не выйдет, невзирая на температуру в СО.
Получается, что методом научного тыка выяснили конструктивную особенность ECO compact 24F, так что ли? :)

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:03
traps писал(а): 19 дек 2024, 22:34F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
Плата, точнее алгоритм работы параметра, сильно отличается от того, что имеется, к примеру, в моём котле. Если в параметре задано время ожидания 10 мин, то горелка не включится до тех пор, пока время не выйдет, невзирая на температуру в СО.
Получается, что методом научного тыка выяснили конструктивную особенность ECO compact 24F, так что ли? :)
Ну как минимум 2 человека на форуме, это подтверждают пока. Котел смотрю не очень распространен вроде.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

F11

Сообщение Bahus »

Их не сильно долго поставляли.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    3119 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»