Добрый день!

Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.

И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).

Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).

Получается что при подключении термостата F11 - не используется?

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Ок, про F11 - никто не знает.

Такой вопрос - можно изменить интервал розжига котла, с 5 гр. до скажем 7 гр.? Т.е. чтобы, к примеру, при установленной температуре 70, зажигался не при 65, а при 63?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

F11

Сообщение Bahus »

F13 отношения никакого не имеет (задает время постциркуляции насоса).
Гистерезис поменять нельзя.
Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню. :oops:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Bahus писал(а): Гистерезис поменять нельзя.
Понятно, спасибо. Плохо конечно , что нельзя.
Bahus писал(а): Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню.
Если термостат разомкнут, то да котел конечно не запускается, но если термостат замкнут - то котел начинает отключаться и запускаться с интервалом в несколько минут - по температуре теплоносителя, несмотря на то, что F11 установлен на максимуме.

Или как вариант F11 регулирует не интервал розжига котла (в паре с термостатом F11 точно не влияет на цикл розжиг-тушение), а регулирует интервал цикла запуска насоса - остановился насос/запустился насос ?

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Bahus писал(а): 23 янв 2017, 16:48 Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню
Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

F11

Сообщение kdme56 »

А ты термостат то правильно подключил. И что с перемычкой.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03Почему все же...
Решил апнуть свою же тему? :)
Ты ГВС пользуешься?
По термостату температура в помещении уже достигнута?

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 18 дек 2024, 09:13
traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03Почему все же...
Решил апнуть свою же тему? :)
Ты ГВС пользуешься?
По термостату температура в помещении уже достигнута?
Да, вдруг за столько лет какие то новые решения появились. ГВС не задействовано.
По термостату температура не достигнута, термостат дает команду котлу работать, вот он и работает не глядя на F11.

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 03:25 А ты термостат то правильно подключил. И что с перемычкой.
Подключал термостат сотрудник сервиса, думаю что его сложно подключить не правильно? Есть нюансы? Не убрав перемычку, термостат же не будет работать? Он работает исправно.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

F11

Сообщение kdme56 »

Вот он то у тебя и не работает по термостату.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 18 дек 2024, 10:21...работает не глядя на F11.
Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
Вероятно, это какая-то хитрая неисправность платы или что-то ещё в F параметрах не верно выставлено. Не лишним будет заглянуть в F11, что там за циферка сейчас.

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 13:33 Вот он то у тебя и не работает по термостату.
Как это не работает? Бред какой то.
Термостат дет команду котлу работать или нет, в зависимости от температуры на нем. Термостат дал команду котлу - он заработал, дал команду он выключился.

Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Starik писал(а): 18 дек 2024, 14:13
traps писал(а): 18 дек 2024, 10:21...работает не глядя на F11.
Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
Вероятно, это какая-то хитрая неисправность платы или что-то ещё в F параметрах не верно выставлено. Не лишним будет заглянуть в F11, что там за циферка сейчас.
Сейчас в F11 стоит 9. Было 10 и 5 и еще несколько
С одной стороны как бы верно, если термостат замыкает эти два контакта, это равносильно - перемычке не снятой, без термостата.
Какие еще параметры можно глянуть?, вроде ничего больше нет подходящего.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 18 дек 2024, 16:13Какие еще параметры можно глянуть?,
Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
Формулировка вопроса у тебя какая-то размытая (на мой взгляд), никак не пойму что не так на твой взгляд.
В параметре F11 задается время, которое должно пройти после того как потухла горелка до нового её (горелки) розжига. Садись с секундомером и замеряй: от потухла до зажглась сколько прошло времени. В этот момент за термостат вообще не вспоминай и на температуру теплоносителя тоже не смотри.

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:27
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:13Какие еще параметры можно глянуть?,
Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
Формулировка вопроса у тебя какая-то размытая (на мой взгляд), никак не пойму что не так на твой взгляд.
В параметре F11 задается время, которое должно пройти после того как потухла горелка до нового её (горелки) розжига. Садись с секундомером и замеряй: от потухла до зажглась сколько прошло времени. В этот момент за термостат вообще не вспоминай и на температуру теплоносителя тоже не смотри.
Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

F11

Сообщение Bahus »

traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55 Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?
Я бы вообще посоветовал отстегнуть термостат на время экспериментов. Проверить все F-параметры относительно заводских значений. И потом уже F11-смотреть.
Но возможно, конечно. Плата из самых первых, прошивка там может какая кривая. Хотя я на пятом поколении таких объявлений не припомню.
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит. Так что. Фиг знает, если честно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55 Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?
Я бы вообще посоветовал отстегнуть термостат на время экспериментов. Проверить все F-параметры относительно заводских значений. И потом уже F11-смотреть.
Но возможно, конечно. Плата из самых первых, прошивка там может какая кривая. Хотя я на пятом поколении таких объявлений не припомню.
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит. Так что. Фиг знает, если честно.
Температура на термостате еще не набрана(на комнатном термостате установлена температура воздуха выше текущей, поэтому термостат сейчас включает котел непрерывно), котел продолжает греть, включается, выключается, по температуре теплоносителя.
Котел просто eco compact 24f, без номера в марке, 9 лет уже ему, композитная группа.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55сейчас засек прошло 4 минуты
А F11 сейчас = 9, правильно? Возможно не совсем точно пояснил. Засекать время надо от момента выключения "огонька" на дисплее, до появления "огонька".

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 18 дек 2024, 18:54
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55сейчас засек прошло 4 минуты
А F11 сейчас = 9, правильно? Возможно не совсем точно пояснил. Засекать время надо от момента выключения "огонька" на дисплее, до появления "огонька".
Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.
Итого 7 минут.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

F11

Сообщение kdme56 »

Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 21:54 Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.
Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя, не обращая внимания на соблюдение интервала ожидания в минутах,заданного в настройках.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

F11

Сообщение EvgenySh »

traps писал(а): 18 дек 2024, 22:32 Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя
Потому что термостат не дал команду отключиться, помещение не нагрелось до заданной на нем температуры и котел продолжает работать по температуре теплоносителя. У вас перегревается котел, проверяйте фильтр в первую очередь

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 18 дек 2024, 20:57Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.Итого 7 минут.
Понятно, время работы горелки не считается, значит 4 минуты. Скорее всего плата глючная попалась.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

F11

Сообщение EvgenySh »

Starik писал(а): 19 дек 2024, 09:54 Скорее всего плата глючная попалась.
Или с электричеством проблемы, а может и то и другое

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 19 дек 2024, 09:54
traps писал(а): 18 дек 2024, 20:57Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.Итого 7 минут.
Понятно, время работы горелки не считается, значит 4 минуты. Скорее всего плата глючная попалась.
На всякий случай попробовал для проверки полностью убрать термостат, поставил перемычку - поведение котла не изменилось.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

F11

Сообщение kdme56 »

Проверьте циркуляцию. Проверьте исправность термостата и контакты. Выключите котёл совсем минут на 20 и проверяйте.
У меня строители пошевелили термостат и котёл ушёл в работу по теплоносителю, но у меня стоит зонт. Я перезакрепил термостат и после выключения всё восстановилось.
Ashampoo_Snap_2024.12.19_13h57m34s_001_.jpg
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Длинные импульсы это работа по термостату, короткие при сбое...он отработал по теплоносителю с отдыхом по 10 минут которые были заданы в настройках котла. И далее уже по нормальному.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

traps писал(а): 19 дек 2024, 11:55поставил перемычку - поведение котла не изменилось.
Не повезло с платой.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

F11

Сообщение EvgenySh »

traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03 Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?
Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него время

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15 Не повезло с платой.
ну как есть :)
EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:55 Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него время
Гвс в котле вообще не используется, выше уже писал об этом
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

F11

Сообщение Bahus »

EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:55 Это значит без ГВС
Не. Тут подразумевается, что этот параметр не учитывается между двумя включениями на ГВС.
Причём кто-то говорил, а может даже здесь что ли было. Якобы если в установленном промежутке между включениями сработает контур ГВС, то после этого выключения счётчик по параметру задержки заново с нуля начинает считать. Но тут уж как есть, за что купил. Утверждать не берусь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

F11

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 19 дек 2024, 17:25счётчик по параметру задержки заново с нуля начинает считать.
Это моя подача была, проверил и по результату отписался, несколько раз. :) Потом ещё проверяли и подтверждали информацию.
Можно быть уверенными, всё так и есть.

Автор темы
traps
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

F11

Сообщение traps »

Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15 С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
Кстати вот поиском нашел тему
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!

что наводит на мысли что здесь
Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15 Не повезло с платой.
что то серийное
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2272 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»