LUNA PLATINUM + теряет пламя

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

Здравствуйте господа! Помогите решить проблему.
Конденсационный котёл Baxi Luna Platinum + 1.24 AG.
Котёл новый – менее 3 месяцев в работе. Имеется следующая проблема. Рассказываю последовательно.
Отработав эти месяцы нормально, котёл стал терять пламя в процессе работы. Появляется ошибка 128 в истории ошибок, но на экране не появляется. Иногда высвечивается буква «Е» в квадратике и быстро пропадает. При этом котёл вновь пытается бесконечно-циклично разжечься. Зажигается, работает секунд 13-15, гаснет, вновь пытается запуститься и так без конца. Если при этом котёл выключить из сети и подождать минут 10, то он запустится и проработает нормально от часа до целых суток. Если включить сразу без паузы, то разжечься не сможет.
Что уже перепробовано и просмотрено. Электрод контроля пламени чистый, даже заменён на новый. Дымоход чистый и целый. Диэлектрическая муфта на газовой трубе установлена изначально. Вилка относительно фазы вставлена правильно. Котёл подключен через стабилизатор напряжения, проблема имеет место вне зависимости от того, запитан котёл через стабилизатор или напрямую в розетку.
Все электрические контакты, особенно заземление, перебраны, почищены и проверены. Если котёл работает, то он вполне видит пламя во всех режимах. Это проверено как установкой минимальной температуры 55 гр., так и более высокой температуры – 80 гр., и, в дополнение проверено «Тестом сдвига» в подменю Sitherm «Меню инженера». При уменьшении установленной температуры гаснет и ждёт снижения температуры и по выходу установленной паузы времени между запусками горелки запускается нормально.
Заземление проверено мультиметром: разница фаза-ноль и фаза-земля 2 вольта: 222 и 220 Кроме того, на вкопанный штырь заземления вылито 2 ведра солёной воды (1 кг на ведро). Предположение, что имеют место наводки от земли не подтвердилось: полное отключение заземление от платы управления результата не дало.
Повышение/уменьшение оборотов вентилятора для разных режимов в настройках автомата горения результата не дали. Изменение параметров продувки результата не дали.
К сожалению, в меню программирования этого котла пропущены параметры 2725, 2726 и 2729, что дало бы возможность скорректировать ток ионизации в сторону уменьшения. При неудачных розжигах ток ионизации не поднимается выше 38 мА (из меню Sitherm в процессе неудачных розжигов его можно наблюдать в динамике - картинка), в то время как при работе даже на самом малом пламени не опускается ниже 44 мА (обычно от 60 до 80).
Не могу сказать какой именно ток ионизации имеет место при переходе от нормального горения к тактованию по розжигу (потеря пламени) – надо часами у котла стоять и смотреть на ток.
Конденсаторы на плате видимых признаков выхода из строя не имеют. Да и котёл-то новый. И с вышедшим из строя конденсатором он бы вообще не запускался. А сейчас: может и сутки проработать до сбоя.
Идеи закончились. Что посоветуете?
Вложения
Ток ионизации в момент тактования розжига
Ток ионизации в момент тактования розжига

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Starik »

Корвин писал(а): 15 дек 2024, 17:18Идеи закончились.
Тема полностью не раскрыта. Вся информация свидетельствует лишь о том, что котел исправен.
Что там с газоснабжением?
Длина дымохода? Его положение относительно стены, крыши, ветра?
Ветер?

Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Корвин писал(а): 15 дек 2024, 17:18Электрод контроля пламени чистый, даже заменён на новый.
Положение электрода правильное, расстояние до горелки сколько?

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

Starik писал(а): 15 дек 2024, 20:08 Что там с газоснабжением?
Длина дымохода? Его положение относительно стены, крыши, ветра?
Ветер?
Ещё раз. Если котёл выключить и включить через 10 минут, то он нормально работает какое-то время. Тесты на самом малом пламени он проходит нормально в этот период после паузы.

Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Starik писал(а): 15 дек 2024, 20:08 Положение электрода правильное, расстояние до горелки сколько?
Электрод ставится по месту и нормально работает. Там жёсткое крепление, его никак не отрегулировать. И он работал долго в таком виде. Сбой происходит спустя время и розжиг происходит, работает секунд 15 и гаснет. Если выключить из сети и снова включить - работает от часа и до суток нормально.

Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Starik писал(а): 15 дек 2024, 20:08 Длина дымохода? Его положение относительно стены, крыши, ветра?
Ветер?
Дымоход метра два, с наклоном как положено, с одним лишь изгибом у котла на 90 гр. Попытка увеличить скорость вентилятора на всех режимах эффекта не дала. Ветер отношения не имеет.
Попробую повторить проблему короче. Котёл включается и работает от часа и больше. Потом теряет пламя и начинает тактовать по 10-15 секунд с ошибкой 128. Если его выключить и подождать немного, то опять нормально включается и работает.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Starik »

Корвин писал(а): 16 дек 2024, 09:40Ещё раз.
Да уж, как-то сложно всё. :)
Придется переформулировать вопрос: откуда на котел газ подается? Только не надо отвечать: из трубы.
Какое динамическое давление газа? И какое оно в момент отключения котла? Только не надо отвечать: не знаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Bahus »

Корвин писал(а): 15 дек 2024, 17:18 При этом котёл вновь пытается бесконечно-циклично разжечься. Зажигается, работает секунд 13-15, гаснет, вновь пытается запуститься и так без конца.
А в этот момент наличие пламени на дисплее фиксируется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

Bahus писал(а): 16 дек 2024, 11:36 А в этот момент наличие пламени на дисплее фиксируется?
Да фиксируется. Две ступени горелки и соответствующий звук. Он разжигается. На картинке как раз момент, когда будет выключение через пару секунд.

Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
Starik писал(а): 16 дек 2024, 11:29 Какое динамическое давление газа? И какое оно в момент отключения котла? Только не надо отвечать: не знаю.
Действительно не знаю - дифманометра нет. Вопрос динамического давления газа имел бы место быть, если бы котёл не запускался после отключения от сети, а он потом потом продолжительное время работает на всех режимах. А у него после сбоя не получается удержать горение на большом пламени после розжига. Тестировался сдвиг пламени по программе - всё держит. И уходит в малое пламя при работе - модулирует при необходимости. Если сбоя нет, то нормально запускается при выходе на установленную температуру и на большом и на маленьком пламени разжигается (сам решает какую мощность горелки на розжиг поставить).

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Starik писал(а): 16 дек 2024, 11:29 Да уж, как-то сложно всё.
На сегодня я склоняюсь к некой электрической проблеме платы. Что-то типа сбоит один из конденсаторов. При этом сбоит не стабильно. После отключения и паузы все конденсаторы разряжаются и всё опять нормально.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Starik »

Как-то уж очень настойчиво ты игнорируешь вопрос о подаче газа к котлу. :)
Из какого источника газ подается? Из газгольдера?

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

Starik писал(а): 16 дек 2024, 13:37Из газгольдера?
Газ магистральный.
Свозили плату к мастеру по платам. Говорит, что этот тип плат глючный. Он сделал ресет ошибок. По его мнению, давление газа действительно имеет значение. При первоначальном пуске котёл настроился на одно динамическое давление, сейчас оно, возможно, другое. Надо заново сделать "первый запуск".

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Starik »

:popcorn:

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

Корвин писал(а): 16 дек 2024, 14:24 Надо заново сделать "первый запуск".
Не помогло. Советуют плату менять.

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Вот ошибки, которые показал стенд.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Фото ошибок со стенда (файл почему-то к предыдущему сообщению не прикрепился)
Вложения
photo_2024-12-16_14-09-16_cr.jpg

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

РЕШЕНО. Проблема крылась в перегреве одной из катушек газового клапана в процессе работы.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение RADAR »

решено чем? поставили вентилятор для катушки и всё ок? или еще как :?

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

RADAR писал(а): 27 дек 2024, 16:43 решено чем? поставили вентилятор для катушки и всё ок? или еще как
Покупкой нового газового клапана. Механических настроек он не предусматривает.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение RADAR »

а новый не будет греться разве? или уже куплен, поставлен и всё ок? ничё пока непонятно как решено... :)

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

RADAR писал(а): 27 дек 2024, 17:59 или уже куплен, поставлен и всё ок?
Именно так. Какой-то промышленный брак катушки клапана. Пишу, чтобы другие имели ввиду подобную причину: перепробовали буквально ВСЁ - от дымохода до новой платы управления.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
RADAR писал(а): 27 дек 2024, 17:59 а новый не будет греться разве?
Да, катушки деградируют в процессе работы, главным образом, от нагрева. Но. Это происходит за многие годы, а не за 4 месяца работы.

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Корвин писал(а): 16 дек 2024, 12:19 Какое динамическое давление газа?
Статическое и динамическое давление измеряли - норма.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение RADAR »

Корвин писал(а): 27 дек 2024, 18:17 Но. Это происходит за многие годы, а не за 4 месяца работы.
ну вот я к тому и спрашиваю, дело в катушке или перегреве от котла по каким нибудь причинам или повышенное напряжение идет на них с платы?

Автор темы
Корвин
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 10:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Корвин »

RADAR писал(а): 27 дек 2024, 18:30 дело в катушке или перегреве от котла по каким нибудь причинам или повышенное напряжение идет на них с платы?
Дело в катушке. Старая катушка по температуре уходила в процессе работы в сотни градусов. Эта работает и просто греется, конечно, но не настолько (на той же плате и при том же теплообмене в котле).
Получается, что через час или даже сутки работы (как повезёт) катушка переставала работать от перегрева. Если дать ей остыть, выключив котёл минут на 10-15, то снова штатно работала какое-то время.

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Корвин писал(а): 27 дек 2024, 18:38дело в катушке
Я думал, что в электрике накапливается некий заряд и клапан котёл перестаёт штатно работать. Оказывается,что в момент паузы не заряд исчезал, а катушка остывала.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение RADAR »

понятно

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Starik »

Пыль в газовой магистрали, а не заводской брак.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

LUNA PLATINUM + теряет пламя

Сообщение Bahus »

Не факт. Брак на Ханивеле или Сите тоже никто не отменял
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл EcoFour 24 теряет давление
    Korsak » » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    3098 Просмотры
    Последнее сообщение Korsak
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2413 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    3930 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Датчик температуры котла BAXI LUNA Platinum+ 1.32, какой?
    Dolbyatmos » » в форуме Электрокоммутация
    21 Ответы
    5406 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]