Всем привет!
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Контроллер BAXI Connect+ .Настенный котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ЗАДАЧА:добиться наименьшей частоты вкл/выкл горелки в час.
Техподдержка производителя котла утверждает, что количество циклов вкл/выкл ограничено.
Удалось с 12 раз в час довести это значение до 1 раза.
Прикладываю два графика.
В настройках котла установил ограничение мощность минимальными 9,3 Квт.
Время отдыка горелки - 10 мин(это максимум в данном котле).
В настройках контроллера составил расписание: в первые полчаса каждого часа контроль по теплоносителю в 60 градусом,
а во вторые - 30.
Жду критики и советов. Может ещё меньшей частоты горения можно добиться?
Горит раз в час
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Горит раз в час
Ну если вас дельта в 30 градусов не смущает, то и пусть работает.
Моя позиция всем известна. Котёл должен гореть постоянно, поддерживая заданную температуру теплоносителя в пределах своих способностей.
Моя позиция всем известна. Котёл должен гореть постоянно, поддерживая заданную температуру теплоносителя в пределах своих способностей.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6520
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Горит раз в час
Комнатная температура постоянна - около 25 градусов. Поэтому дельта не беспокоит. Я понимаю, что котёл должен гореть постоянно. Но как это сделать в моём случае. Мне бы минимальную мощность котла уменьшить. Но как.Bahus писал(а): 16 янв 2025, 13:14 Ну если вас дельта в 30 градусов не смущает, то и пусть работает.
Моя позиция всем известна. Котёл должен гореть постоянно, поддерживая заданную температуру теплоносителя в пределах своих способностей.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Горит раз в час
Я так понял он у вас и так на минимум приземлён. Значит необходимо меньше минимума. Поэтому всё нормально, не парьтесь.
Будет за бортом -30, котёл и выйдет в постоянную работу (если настройки позволят).
Будет за бортом -30, котёл и выйдет в постоянную работу (если настройки позволят).
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6520
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 2527 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 617 Просмотры
-
Последнее сообщение lexusavto
-
- 7 Ответы
- 2375 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 3 Ответы
- 1811 Просмотры
-
Последнее сообщение ViZa
-
- 1 Ответы
- 2663 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя