Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
- 
				Kenta25
 
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 12:46
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi mainfour 240F
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Добрый день. Включаю горячую все работает, отключаю горячую воду циркуляционный насос работает 2 секунды. В инструкции написано, что постциркуляция 30 секунд при отключении гвс. Если несколько  раз включить и отключить  горячую  воду, повышается  температура  в СО. Один раз вышла ошибка е32. Можно как то решить эту проблему?
			
			
									
						- 
				Kenta25
 
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 12:46
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi mainfour 240F
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
То, что циркуляционный насос не работает 30 секунд после отключения гвс.
			
			
									
						- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7007
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 771 раз
- Возраст: 59
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Котел в каком режиме сейчас находится? Зима или лето?
- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7007
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 771 раз
- Возраст: 59
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Перечитай внимательно инструкцию про 30 секунд.  Там за лето пишут.
 Там за лето пишут. 
			
			
									
						 Там за лето пишут.
 Там за лето пишут. 
- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7007
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 771 раз
- Возраст: 59
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
В моём котле этот параметр жестко зафиксирован на 2 сек (лето).
			
			
									
						- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7007
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 771 раз
- Возраст: 59
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Он у меня в профиле указан, это битермик (теплообменник один на всё и на СО, и на ГВС). 
			
			
									
						
- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
В чём прикол постциркуляции насоса при ГВС на битермиках? Тем более в летнем режиме. Остаточное тепло с СО выгнать? Вон колонки газовые годами без этого непотребства работают и не жужжат
			
			
									
						- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7007
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 771 раз
- Возраст: 59
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Может потому, что внутренняя трубка ещё и через воду в контуре СО теплообменника греется, решили в СО столкнуть кипяток, меньше накипи будет. Как-то так, наверное.
Параметр зафиксирован для MAIN 5.
			
			
									
						Параметр зафиксирован для MAIN 5.
- 
				RADAR
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 6609
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
ХЗ в инструкции действительно 30сек написано...раз написано - должно быть... 
			
			
									
						
- 