Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Adam_a
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 май 2024, 15:52
Откуда: Подмосковье
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 2 раза

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Adam_a »

Здравствуйте.
LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ 2 контурный с мордой
куплен второй термостат c wifi от beok TR9HB-WIFI-WPB

Задача поставить второй термостат на сухом контакте c wifi от beok TR9HB-WIFI-WPB сохранив функции первого (управление всем кроме отопления само собой)
мастер мало того что поставил термостат на высоте от пола 50 см со словами что так нормально, когда везде не менее 1,2 идеально 1,5 метра от пола и 20см от косяка двери.
Так вот мастер уверяет что родною морду надо снимать либо один либо второй. Глупость же? Как тогда я буду управлять настройками котла...

Собственно знаю что родной работает по 12V (клеммы 1 и 2) а внешний работает по 220V ,пока что послал мастера куда подальше, но что делать?
Приложил скрин колодки из паспорта.
Провода 2 жилы кинуты в стене рядом с проводкой, поэтому родной термостат вешать так не хочу, будут наводки.
теплого пола нет, только 3 комнаты и коридор. Термостат ставлю по центру дома получается в комнате у двери в корридор.
Вложения
изображение_2025-03-30_201859.png

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6605
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение RADAR »

F10=02 и внешний термостат будет управлять включением котла на отопление.. родная панель котла будет работать тоже, кроме включения котла на отопление...

Автор темы
Adam_a
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 май 2024, 15:52
Откуда: Подмосковье
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 2 раза

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Adam_a »

RADAR писал(а): 30 мар 2025, 22:47 F10=02 и внешний термостат будет управлять включением котла на отопление.. родная панель котла будет работать тоже, кроме включения котла на отопление...
Спасибо за ответ, а дополнительные платы никакие покупать не надо? и в паспорте не написано где в колодке 220v куда подключать термостат на сухом контакте, ведь родной 12v останется в колодке 1 и 2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Bahus »

На входной колодке - 230VAC. Там только релейник до 3А+. Соответственно только про отопление.
Там, куда подключена выносная панель - цифровой интерфейс с протоколом opentherm.
F10 определяет как себя котёл будет вести, если подключено и туда, и сюда. Скачайте из Аптечки сервисную тетрадь. Там этот параметр описан шире, чем в инструкции
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Adam_a
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 май 2024, 15:52
Откуда: Подмосковье
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 2 раза

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Adam_a »

Bahus писал(а): 31 мар 2025, 17:21 На входной колодке - 230VAC. Там только релейник до 3А+. Соответственно только про отопление.
Там, куда подключена выносная панель - цифровой интерфейс с протоколом opentherm.
F10 определяет как себя котёл будет вести, если подключено и туда, и сюда. Скачайте из Аптечки сервисную тетрадь. Там этот параметр описан шире, чем в инструкции
иначе говоря мультиметром искать где на колодке 220, там и ставить сухой контакт. т.к. родная панель работает на opentherm через 12v в разъеме колодки 1и2 на рисунке.
и параметр F10=02 «MODUL» и «AMBON» равными 0 (значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,)

если термостат сломается или мне не понравится его работа изменю F10=00 (работа по теплоносителю) и никаких перемычек ставить не надо.
в аптечке нет сервисной тетради, есть только семинарская
Последний раз редактировалось Adam_a 31 мар 2025, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Bahus »

Не нужно ничего искать. На входной колодке перемычка. Это и есть вход выход для реле термостата.
Adam_a писал(а): 31 мар 2025, 18:42 «MODUL» и «AMBON» равными 0
Этим самым вы выключите работу по встроенному в панель датчику температуры.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Adam_a
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 май 2024, 15:52
Откуда: Подмосковье
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 2 раза

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Adam_a »

Bahus писал(а): 31 мар 2025, 18:47 е нужно ничего искать. На входной колодке перемычка. Это и есть вход выход для реле термостата.
запутался совсем(
фото бы найти чтобы не ошибиться... вот нашел на форуме
Изображение
Изображение
вот как на верхнем фото подключена родная панель в клемме 1 и 2, там 12v цифровая шина. 2 провода сухого контакта от второй панели вставлять ниже как на картинке? но там же 12V ведь. или же подключать в клеммы 5 и 6 ? я совсем туплю уже что-то.
Bahus писал(а): 31 мар 2025, 18:47 Этим самым вы выключите работу по встроенному в панель датчику температуры.
Ну так и надо отключить датчик родной панели?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6999
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Starik »

Adam_a писал(а): 31 мар 2025, 18:42есть только семинарская
Её и качай, в посте очепятка (оговорка) была.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Сообщение Bahus »

М2 цифровое подключение. М1 реле
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    21 Ответы
    245 Просмотры
    Последнее сообщение ganichevsi
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    4958 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    274 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3083 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость