Постоянно растет давление
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43
Постоянно растет давление
Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26
Re: Постоянно растет давление
Спасибо. Хотелось бы наверно второй вариант. А как можно проверить эти два устройства?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
перепишу..узел совмещенный..просто вычислить не получится..пробная замена даст точный результат, но склоняюсь к ВТО, если кран подпитки всё-таки закрыт..ой..ники у вас какие
..может у вас там партию котлов подморозили? - отсюда и ВТО..

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Здрасьте приехали. Так второй виток темы именно с этого и начался....RADAR писал(а):ой..ники у вас какие..

-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26
Re: Постоянно растет давление
Попробовал, кран подпитки не действует (не крутится), только подпружинивает. Находится в закрытом положении.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
ага..не сразу заметил..Bahus писал(а):Здрасьте приехали. Так второй виток темы именно с этого и начался....RADAR писал(а):ой..ники у вас какие..

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Попристальнее посмотрел взрывник, конкретнее деталь В. Не должен котел в такой кофигурации на проток ГВС сработать, если только петля подпитка-проток ГВС не открыт. И то слабовато верится. Но тогда проблема с вентилем..... Или разубедите...ДмитрийТамбов писал(а):Затем перекрыл вентиль входа холодной воды (отопление перекрывать не стал), открыл кран горячей воды и вода пошла, сработал пьезо.
Сосед, попробуй "слей котел", выкрути полностью маховик подпитки. Посмотри чего на торце с прокладкой. У нас недавно с нового Fourtech прокладка "ушла в деталь". Он и не держал.....
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Слух, а коли "только за сервис плати", так чего бы их же и не нагнуть? Или речь о "ГазПроме" идет????ДмитрийТамбов писал(а):Спасибо, попробую, но только на выходных.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
при перекрытой ХВС и открытом кране ГВС начинает падать давление и уходить остатки из области датчика протока с его прокруткой и кратковременной командой на запуск котла в режиме ГВС..Bahus писал(а):Попристальнее посмотрел взрывник, конкретнее деталь В. Не должен котел в такой кофигурации на проток ГВС сработать, если только петля подпитка-проток ГВС не открыт. И то слабовато верится. Но тогда проблема с вентилем..... Или разубедите...ДмитрийТамбов писал(а):Затем перекрыл вентиль входа холодной воды (отопление перекрывать не стал), открыл кран горячей воды и вода пошла, сработал пьезо.
Сосед, попробуй "слей котел", выкрути полностью маховик подпитки. Посмотри чего на торце с прокладкой. У нас недавно с нового Fourtech прокладка "ушла в деталь". Он и не держал.....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Вот и именно, что его там на полпальца.RADAR писал(а):.... остатки из области датчика протока с его прокруткой и кратковременной командой на запуск котла в режиме ГВС..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Давайте зайдем с другой стороны.
Манометр на ХВС где-нибудь есть в системе? Очень бы пригодился.
НЕ трогаем смесители по горячей воде. Подача ХВС в котел открыта. Сравниваем давление в ХВС и СО, если ХВС ниже - сливаем СО еще ниже. Вырубаем котел на нагрев. Через N промежуток времени сравниваем.
Если давление СО выросло, то налицо смешение контуров (я все-таки еще не уверен
) Если нет - ищите в другом месте.
Ну да и вообще (Вам я кажись это тоже сегодня говорил. Если есть сервис-договор, то сервисников и напрягайте. Пригрозите походом и т.п. Мухой приедут.....
Манометр на ХВС где-нибудь есть в системе? Очень бы пригодился.
НЕ трогаем смесители по горячей воде. Подача ХВС в котел открыта. Сравниваем давление в ХВС и СО, если ХВС ниже - сливаем СО еще ниже. Вырубаем котел на нагрев. Через N промежуток времени сравниваем.
Если давление СО выросло, то налицо смешение контуров (я все-таки еще не уверен

Ну да и вообще (Вам я кажись это тоже сегодня говорил. Если есть сервис-договор, то сервисников и напрягайте. Пригрозите походом и т.п. Мухой приедут.....
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
это к ArtFateev ..ему такие истории нужны..но только, если это облгазBahus писал(а):Слух, а коли "только за сервис плати", так чего бы их же и не нагнуть? Или речь о "ГазПроме" идет????ДмитрийТамбов писал(а):Спасибо, попробую, но только на выходных.

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
как ни крути - 2 детали..и оба котла с одного места.. - напрашивается разморозка ВТО..Bahus писал(а):Давайте зайдем с другой стороны.
Манометр на ХВС где-нибудь есть в системе? Очень бы пригодился.
НЕ трогаем смесители по горячей воде. Подача ХВС в котел открыта. Сравниваем давление в ХВС и СО, если ХВС ниже - сливаем СО еще ниже. Вырубаем котел на нагрев. Через N промежуток времени сравниваем.
Если давление СО выросло, то налицо смешение контуров (я все-таки еще не уверен) Если нет - ищите в другом месте.
Ну да и вообще (Вам я кажись это тоже сегодня говорил. Если есть сервис-договор, то сервисников и напрягайте. Пригрозите походом и т.п. Мухой приедут.....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
Формально тоже к этому склоняюсь. Правда нас Бог миловал пока "такими поставками"
Я Думаю garry первым бы завопил про надутый т/о
Я Думаю garry первым бы завопил про надутый т/о

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43
Re: Постоянно растет давление
Проблему с давлением так и не решил, но всплыла старая проблема. раньше дома не было заземления. Котел первое время работал нормально, потом воды стала бить током ( пощипывать), сделал заземление. Сам электромонтер, поэтому сделал на отлично. И после проблема ушла.Сегодня включил воду, и вода мягко говоря дает тебе узнать что такое напряжение (бьет прилично). 3 раза открыл-закрыл кран (т.е. котел 3 раза включился-выключился), только потом перестало бить. Проверил зазмеление- все в норме.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Постоянно растет давление
"Поручик! Молчать!!!" 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26
Re: Постоянно растет давление
Моя проблема решилась! Виноват был все таки кран подпитки. После недельного ожидания пришел сервисмен - снял полностью кран. Шток крана был заклинен в полностью открытом положении, т.е. из за этого постоянно шла подпитка и постепенно росло давление (давление водопровода ~2.0-2.5атм.). Кран поправил и поставил его обратно. И теперь всё ОК тьфу 3 раза. Горячая вода не воняет и не растет давление.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26
Re: Постоянно растет давление
Кстати теперь всем на заметку 100% способ выгона воздуха из батарей без кранов Маевского! Открывается кран подпитки на котле и включаете ГВС. Величина открытия крана подпитки в каждом конкретном случае будет зависеть от давления в водопроводе (чтобы и кран был приоткрыт и давление росло минимально). До возникновения моей проблемы воздух долго выгонял, но так до конца и не выгнал. Но после 2-х 3-х пользований ГВС с открытым краном подпитки в батареях мёртвая тишина тьфу 3 раза. Всем спасибо за отзывы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6524
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
Re: Постоянно растет давление
ну как гриться - не повторять! опасно для котла.. 
а ведь уверял -

а ведь уверял -
ДмитрийТамбов писал(а):Попробовал, кран подпитки не действует (не крутится), только подпружинивает. Находится в закрытом положении.
Постоянно растет давление
Здравствуйте, прочитала все сообщения. Прям моя проблема! Но, разница в том, что кран подпитки мне уже проверили 2 раза, а давление все равно растет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12084
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1555 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Постоянно растет давление
Вариантов всего 2. Наверное в этой теме уже писалось об этом.
1. Кран/вентиль подпитки.
2. Теплообменник ГВС.
Если вентиль подпитки в порядке, значит пробой между пластинами во вторичном теплообменнике.
1. Кран/вентиль подпитки.
2. Теплообменник ГВС.
Если вентиль подпитки в порядке, значит пробой между пластинами во вторичном теплообменнике.
-