Постоянно растет давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
АлександрТамбов
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43

Постоянно растет давление

Сообщение АлександрТамбов »

Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Bahus »

АлександрТамбов писал(а):Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
Проверьте до конца ли закрыт вентиль подпитки котла.
Теоретически можно проверить держит ли вентиль подпитки, но для это Вы без горячей воды на время останетесь. Перекрываете вход холодной воды в котел и оставляете на те самые сутки. При этом желательно открыть смеситель по горячей воде. Если подпитка не держит, то давление у Вас не поднимется, а наоборот упадет. Тогда его под замену.
Но вообще с подпиткой проблем у Eco4 не было. Это уж навскидку написалось...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Постоянно растет давление

Сообщение garry »

Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Bahus »

garry писал(а):Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
Подпитки на MainFour только прилетали несколько раз. На других моделях вроде не было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
АлександрТамбов
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43

Re: Постоянно растет давление

Сообщение АлександрТамбов »

Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
1) в батареях иногда появляется воздух( мало, но есть), спускаю-давление падает.
2) на котле выставлено 55 градусов-давление 1.2, поднимаю температуру до 70 градусов-давление становиться 1.7.я конечно понимаю что давление должно вырасти, но думаю на меньшую величину.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Bahus »

АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
1) в батареях иногда появляется воздух( мало, но есть), спускаю-давление падает.
2) на котле выставлено 55 градусов-давление 1.2, поднимаю температуру до 70 градусов-давление становиться 1.7.я конечно понимаю что давление должно вырасти, но думаю на меньшую величину.
Тогда давление в расширительном баке проверьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Bahus »

И объем теплоносителя в системе отопления посчитайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
АлександрТамбов
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43

Re: Постоянно растет давление

Сообщение АлександрТамбов »

Сделал все, как писали в интернете чтобы проверить давление в расширительном бачке. Там было всего лишь 0,3. Сделал 1. Но проблема осталась.
#8

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Anatolii »

возможно забилась трубочка которая идет на расширительный бак...скорее всего там засор и нет соединения с расширительным баком ? на мейн фурам довольно часто такое бывает шланчик имеет нехороший загиб что способствует скоплению грязи ...встречал такое не раз.
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Постоянно растет давление

Сообщение RADAR »

может просто "водородит" алюминиевые радиаторы?..раз "воздух" сбросите и давление падает..
#10

Автор темы
АлександрТамбов
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43

Re: Постоянно растет давление

Сообщение АлександрТамбов »

Исключил все краны подпитки. Проверял давление в РБ, воздух не уходит со временем. Когда давление вырастает в системе, примерно становится 1,8, я спускаю воздух ВЕСЬ с батарей, который образовался, давление становится 1,7-1,6. Вот думаю, может ли быть дырявый теплообменник? котел новый, работает только второй месяц.
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Сергей Л
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 10:05

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Сергей Л »

BAXI-Ural писал(а):Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите... :roll:
И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?

У меня аналогичная проблема: котел Бакси ЭкоФор 240F, дом 2 этажа, 130 м2, система двухтрубная полипропилен, алюмин.радиаторы Радена500, в радиаторах 2-го этажа копиться воздух, стравливаю через краны маевского, падает давление, приходится иногда подпитывать. Не часто но тем не менее - не хорошо. Утечек нет. Излазил все.
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

Сергей Л писал(а): Утечек нет. Излазил все.
Вода уходит в потусторонний мир :shock:
Сергей Л писал(а):И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?
Нормальные радиаторы и теплоноситель, у вашего нынешнего скорее всего высокий рН :geek:
А с этим: сначала найдите утечки (нормальной опресовкой), запассивируйте и промойте систему раствором ортофосфорной кислоты, потом залейте дистиллированую воду.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

Автор темы
АлександрТамбов
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43

Re: Постоянно растет давление

Сообщение АлександрТамбов »

Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Bahus »

АлександрТамбов писал(а):Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Может. Вторичный пластинчатый.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

sergey 73
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение sergey 73 »

АлександрТамбов писал(а):Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Если давление растёт и при выключенном котле, то может.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет.
При чем здесь теплообменник?! :evil: Была бы дырка, - давление падало бы!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Постоянно растет давление

Сообщение Alex-BAXI »

Смотря какое давление в контуре ХВС
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

Alex-BAXI писал(а):Смотря какое давление в контуре ХВС
АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды.
Нулевое! Блин! :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Постоянно растет давление

Сообщение RADAR »

разгадка будет интересной...всё перебрали, а оно растёт.. :mrgreen:
#21

ДмитрийТамбов
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26

Re: Постоянно растет давление

Сообщение ДмитрийТамбов »

У меня тоже baxi eco four. Проблема таже - один в один. Видимо в Тамбов завезли партию бракованных. Александр, чем закончилась ваша эпопея? Я на завтра вызвал сервисмена - посмотрим,что скажет.
#22
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

ДмитрийТамбов писал(а):Видимо в Тамбов завезли партию бракованных.
Видимо в Тамбове у кое-кого мозги ... :roll:
Может сначала установить причину надо, а потом уж обвинениями кидаться! :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#23

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Постоянно растет давление

Сообщение RADAR »

обычно, если человек не отписался о решении проблемы - значит он нашел ошибку в своих действиях..
#24

ДмитрийТамбов
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26

Re: Постоянно растет давление

Сообщение ДмитрийТамбов »

Проблема ещё вот в чём - при включении ГВС из крана некоторое время идет вонючая и как бы вспененная вода (точно такая же вонь при выпуске воздуха из батарей). Котел отработал 2 месяца, сначала такого не было. Видимо идет подмешивание воды из отопления и ГВС. Что это - дырявый вторичный теплообменник или неправильное открытие-перекрытие 3-х ходового крана? У кого какие мысли? Вызывал на сегодня сервис - не пришли, даже не позвонили.
#25
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Постоянно растет давление

Сообщение BAXI-Ural »

1) Да, блин, какой воздух?! По описанию у Вас всегда избыточное давление... Как при этом воздух из атмосферы, где пониженное давление, может попасть в систему отопления?
2) Да уж проверьте котел на утечки! Перекройте отопление (подачу и обратку, если на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#26

ДмитрийТамбов
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26

Re: Постоянно растет давление

Сообщение ДмитрийТамбов »

... на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
Спасибо, не пожлобился. Пришел с работы, попробовал трубу входа холодной воды в котел, а она ... горячая! Интересно. Затем перекрыл вентиль входа холодной воды (отопление перекрывать не стал), открыл кран горячей воды и вода пошла, сработал пьезо. Напор воды не очень сильный, при этом стало резко уменьшаться давление в котле. Вода в кран пошла явно из отопительного контура (вонючая). При перекрытии подачи холодной воды по идее ГВС вообще не должно работать. Подсказывайте. Сегодня среда, заказанный на понедельник сервисмен так и не пришел. Только плати за сервисное обслуживание.
#27

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Постоянно растет давление

Сообщение RADAR »

может фотку подключения и точную модель котла?..фантастика какая-то у вас..
#28

ДмитрийТамбов
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 18:26

Re: Постоянно растет давление

Сообщение ДмитрийТамбов »

Модель BAXI ECO FOUR 24F. С фоткой напряг. Подключено всё нормально (проверяли сервисы), да и отработал 2 месяца нормально.
#29

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Постоянно растет давление

Сообщение RADAR »

ну если было нормально, то места 2..вторичный ТО и кран наполнения системы..больше нигде смешаться не может..
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1924 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    861 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    776 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1207 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя