Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

Имеется объект с двумя одноконтурными котлами LUNA-3, подключенными к гидрострелке через коллектор с обратными клапанами...
Стоит задача добавить каскадную автоматику, работающую по цифровой шине. Автоматика должна управлять котлами так, чтобы они просто держали нужную температуру на гидрострелке. От неё идёт разбор тепла на контура (все со смесителями) + на бойлер косвенного нагрева.
Что лучше выбрать???
Изначально купил ZONT H2000+ предыдущего поколения со встроенными цифровыми шинами...
Но сейчас повозился с их "каскадом" на более свежем контроллере и начал подумывать купить контроллер MyHeat PRO вместо глючного сырого Зонта. :?

zap-al
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение zap-al »

Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Наверное, тем, что их официально не продают и не поддерживают уже... :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение Bahus »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Ну вы же пока не нашли? Есть подозрения, что и не найдёте. Ищите через третьи руки. Серым способом через Казахстан. Здесь есть Олег Безруков (Olegbez), он из Актобе. Возможно поможет.
Извините, это было оффтопом. Фактически в тему viewtopic.php?p=93279#p93279

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ТСу. MyHeat не подошёл?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    554 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    259 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    16 Ответы
    1044 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    604 Просмотры
    Последнее сообщение mag33

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя