Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

Имеется объект с двумя одноконтурными котлами LUNA-3, подключенными к гидрострелке через коллектор с обратными клапанами...
Стоит задача добавить каскадную автоматику, работающую по цифровой шине. Автоматика должна управлять котлами так, чтобы они просто держали нужную температуру на гидрострелке. От неё идёт разбор тепла на контура (все со смесителями) + на бойлер косвенного нагрева.
Что лучше выбрать???
Изначально купил ZONT H2000+ предыдущего поколения со встроенными цифровыми шинами...
Но сейчас повозился с их "каскадом" на более свежем контроллере и начал подумывать купить контроллер MyHeat PRO вместо глючного сырого Зонта. :?

zap-al
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение zap-al »

Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Наверное, тем, что их официально не продают и не поддерживают уже... :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение Bahus »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Ну вы же пока не нашли? Есть подозрения, что и не найдёте. Ищите через третьи руки. Серым способом через Казахстан. Здесь есть Олег Безруков (Olegbez), он из Актобе. Возможно поможет.
Извините, это было оффтопом. Фактически в тему viewtopic.php?p=93279#p93279

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ТСу. MyHeat не подошёл?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    162 Просмотры
    Последнее сообщение Architectorus
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    318 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Luna 3 comfort 240 периодическая ошибка E10
    ya_garik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    252 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • luna 3 comfort AIR - что за котел?
    Ilgiz » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    268 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость