Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

Имеется объект с двумя одноконтурными котлами LUNA-3, подключенными к гидрострелке через коллектор с обратными клапанами...
Стоит задача добавить каскадную автоматику, работающую по цифровой шине. Автоматика должна управлять котлами так, чтобы они просто держали нужную температуру на гидрострелке. От неё идёт разбор тепла на контура (все со смесителями) + на бойлер косвенного нагрева.
Что лучше выбрать???
Изначально купил ZONT H2000+ предыдущего поколения со встроенными цифровыми шинами...
Но сейчас повозился с их "каскадом" на более свежем контроллере и начал подумывать купить контроллер MyHeat PRO вместо глючного сырого Зонта. :?

zap-al
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение zap-al »

Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?

Автор темы
ALKO
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 01:40
Откуда: г.Уфа
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение ALKO »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Наверное, тем, что их официально не продают и не поддерживают уже... :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?

Сообщение Bahus »

zap-al писал(а): 29 мар 2025, 06:24 Чем не устраивает родной MLC 27 от Baxi?
Ну вы же пока не нашли? Есть подозрения, что и не найдёте. Ищите через третьи руки. Серым способом через Казахстан. Здесь есть Олег Безруков (Olegbez), он из Актобе. Возможно поможет.
Извините, это было оффтопом. Фактически в тему viewtopic.php?p=93279#p93279

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ТСу. MyHeat не подошёл?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5148 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    3826 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вертикальный дымоход через крышу Baxi luna 3 280fi
    sniki76 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    5236 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot]