Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Добрый день, купили новый котел Baxi E8403112, Электрический. Все поставили, розетка 380В по паспорту, работает, но раз в 2 дня обычно в ночное время, горит предохранитель на 2А, меняем, через сутки-двое, снова горит, не можем понять причину, подскажите, куда копать?
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 13:37
- Откуда: Ефремов
- Мой котел: Baxi E8403112
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Проверили все соединения, все 100% в хорошем состоянии, сегодня еще раз проверим. но ситуация странная. Спасибо, думал что кто то уже встречался с таким.Starik писал(а): 14 ноя 2023, 14:21 Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Добрый день
Подскажите пожалуйста удалось решить проблему с перегоранием предохранителя ?
У меня такая же проблема. Котел baxi ampera 12 проработал чуть больше года и перегорел предохранитель. И после замены предохранитель стал перегорать регулярно. Хватает от 1 дня до пары недель.
Все соединения в котле проверил. Электрика тоже в порядке.
В СЦ сказали что проблема с электричеством.
Подскажите пожалуйста удалось решить проблему с перегоранием предохранителя ?
У меня такая же проблема. Котел baxi ampera 12 проработал чуть больше года и перегорел предохранитель. И после замены предохранитель стал перегорать регулярно. Хватает от 1 дня до пары недель.
Все соединения в котле проверил. Электрика тоже в порядке.
В СЦ сказали что проблема с электричеством.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Не объяснили. Сказали что если бы предохранитель сгорал сразу, то проблема в котле, а так как сгорает в произвольные моменты, то что то не так электричеством.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Я ставлю предохранитель на 250В 3А. На плате рядом с пазом предохранителя написано что такой должен быть.
Какой был родной, который год проработал неизвестно, он взорвался. И номинал не прочитать
Какой был родной, который год проработал неизвестно, он взорвался. И номинал не прочитать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
судя по инструкции родной на 2А
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
надо для начала измерить все фазные напряжения...
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
надо для начала измерить все фазные напряжения...
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Напряжения измерял уже много раз. Оно колеблется примерно от 233 до 240.
Еще перед котлом стоит реле настроенное на отключение при 245 В. Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
Еще перед котлом стоит реле настроенное на отключение при 245 В. Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
тогда следующий шаг - измерять токи внутренних потребителей - насос, что там еще, кроме тэнов..
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а кстати смотрю инструкцию - там 2 предохранителя 2 и 4А
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Предохранитель насоса и клапана (4А)
Предохранитель пульта управления (2А)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а кстати смотрю инструкцию - там 2 предохранителя 2 и 4А
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Предохранитель насоса и клапана (4А)
Предохранитель пульта управления (2А)
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
А как узнать какой должен быть ток у потребителя ?
Насколько я понимаю что так как предохранитель горит не сразу, а через какое то время, то и потребление тока пока не горит ни чего прибор покажет нормальное. Или не так ?
Насколько я понимаю что так как предохранитель горит не сразу, а через какое то время, то и потребление тока пока не горит ни чего прибор покажет нормальное. Или не так ?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Горит тот который 2А. Который 4А еще ни разу не сгорел.
Вот он на картинке Еще на картинке видно что рядом с предохранителем немного подгорел конденсатор, при взрыве первого предохранителя. Это не может быть причиной перегорания предохранителя ? На вид конденсатор вроде бы целый, пробй не показывает. Я не знаю какой номинал у него, а то попробовал бы заменить.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вот он на картинке Еще на картинке видно что рядом с предохранителем немного подгорел конденсатор, при взрыве первого предохранителя. Это не может быть причиной перегорания предохранителя ? На вид конденсатор вроде бы целый, пробй не показывает. Я не знаю какой номинал у него, а то попробовал бы заменить.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ок, как доберусь до котла измерю ток на всех потребителях.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
измерять нужно ток предохранителя, который горит..
Отправлено спустя 48 секунд:
прям вот встать амперметром вместо предохранителя
Отправлено спустя 48 секунд:
прям вот встать амперметром вместо предохранителя
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
а что там с релюшкой 2го насоса? какая то она подозрительная..
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Вроде бы нормально все. Отсвечивает на фото.
Вот с под другим углом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Надо специалистам показать (ремонт телеков, ситралок и т.п.)
Надо специалистам показать (ремонт телеков, ситралок и т.п.)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Конечно не помогло. Предохранители бахают по току, а не по напряжению. Это же не варистор.anapel писал(а): 26 май 2025, 18:15 Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 17:04
- Откуда: Санкт-Пеьтербург
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Кто нибудь бы подсказал маркировку стабилетрона(хотя мне кажется что это разрядник, по внешнему виду пока найти не смог в инете) и конденсатора который рядом стоит. Я бы их сам поменял.Starik писал(а): 26 май 2025, 20:38 Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Надо специалистам показать (ремонт телеков, ситралок и т.п.)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
Спасение утопающих... ищи в магазине новую и смотри номинал и маркировку.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
У меня на Амперу нет запчастей. Я бы посмотрел, мне не сложно. Но, увы...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 595 Просмотры
-
Последнее сообщение lexusavto
-
- 3 Ответы
- 1787 Просмотры
-
Последнее сообщение ViZa
-
- 11 Ответы
- 931 Просмотры
-
Последнее сообщение JIuccc
-
- 4 Ответы
- 1253 Просмотры
-
Последнее сообщение Уткин
-
- 7 Ответы
- 2306 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]