Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Stagemaster
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июн 2024, 14:22
Откуда: Екатеринбург

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Stagemaster »

Стоит электрический котел Protherm Скат, установлен комнатный термостат Protherm Exacontrol 7. Планирую установку газового котла Baxi Eco Four 1.24F. Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Так-то вроде характеристики проходят. 230В сухой контакт, по току тоже вроде норм.
Но почему-то всё-равно 100-процентной уверенности нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение EvgenySh »

Stagemaster писал(а): 19 июн 2024, 14:32 Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
По сухому контакту конечно можно, все будет работать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Насколько я помню, у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В. Этот момент лучше в паспорте термостата прозондировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение RADAR »

раз в инструкции низковольтное подключение описано - значит напрямую точно не получится...

Alezol
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 июн 2025, 19:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 2 раза

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Alezol »

Stagemaster писал(а): 19 июн 2024, 14:32 Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
Можно!
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 15:35 Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Это точно!
Bahus писал(а): 19 ноя 2024, 10:48 у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В
Нет там (в термостате) ни 220В, ни 24В. Exacontrol 7 работает от двух батареек АА (1,5В). Никакого другого питания на термостат не подается. От термостата только провод (ШВВ 2х0,5) кидается на котел. Работает с ЛЮБЫМ котлом, который "понимает" сухой контакт.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Правильно. Вот только реле, которое замыкается, имеет вполне себе свои характеристики. И если оно для коммутации 24В, а мы будем там гонять 220, то сильно долго оно не проживёт. Это тоже самое, что на прибор нагрузкой 4 кВт бросить розетку кабелем сечением 0,75. Выдержит-не?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1066 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3799 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1387 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2735 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость